老建筑需要非常特殊的住宅通风

  • Erstellt am 2018-02-23 06:42:24

derMartin

2018-02-23 06:42:24
  • #1
你好,

我有一栋老房子,准备更换老旧的窗户(大约50%已有68年历史),也可能会更换极差的保温层。在我看来,这意味着我要让我的房子更加密封。家里在强风时,关上窗户但门微开时,时常会有风吹进来。既然这种空气交换将会消失,我正在考虑带有热回收功能的控风系统。各个房间都装通风系统不现实,因为这需要极大的安装工作。房子内部已经装修完成。中心式的热回收通风系统也不行,原因相同。现在我想弄清楚,是否可以靠少量的分散式设备满足需求。有几个功能是关键的,因为我想用一台设备同时管理多个房间(成本/空间/工作量)。

厨房/浴室1:这两个房间相邻,对热回收通风很重要。我希望设备带有湿度传感器,可以同时控制这两个房间。这的难点是它必须切换或者我必须能切换到当前潮湿的那个房间。如果我把两个房间通过管道并联连接,一方面潮湿房间的换气量减半,另一方面两个房间的送风和回风分配无法精确达到50:50,也无法均等。结果是一个房间抽风多,另一个房间送风多,会产生正压,空气会从一个房间被推入房子。如果那个房间正是潮湿房间,就把湿气和可能的异味推入屋内。

客厅/卧室或客厅/地下室:这里有一个冷房间和一个很暖的房间相连。我需要一个两房间的热回收通风系统,带独立的换热器。或者一台可以让空气加热强度不同的大型设备。特别是地下室,我们也想装通风系统,因为想偶尔住那里,冬天晾衣服等……但地下室保温差,很冷。卧室情况类似,只是没那么极端。我们可以组合这两个房间,但我不想客厅被冷卧室的空气降温,也不想卧室被加热。

智能热回收通风系统:温度对我们来说很重要。冬天关注保暖和采暖费。我们的安装工把暖气装得太小了。我要求换大暖气片,但还是不够。夏天很热。有没有那种可以设定喜欢冷或者暖,然后自动调节的热回收通风系统?当然热回收总是有用的。我指的是夏天很热时,白天减少热交换,设备感知外部较冷时就加快运行,帮房间降温。

带热回收和小型空调的分散式热回收通风系统:这是下一步。有这种组合吗?

希望你们能帮到我,不要回复“百度”或“搜索”…… ;-) 我当然已经查过了,只是没找到这些特别的东西。除了空调,那部分我还没查,这是刚想到的。

先谢谢了,
祝好
derMartin
 

dertill

2018-02-23 07:25:32
  • #2
新窗户确实能让房子更密封。但你为什么认为现在不能放弃各种通风设备呢?你有没有遇到过潮湿或发霉的问题?

你刚刚都修缮了些什么?

我会先尽可能对所有容易接近且成本较低的地方进行保温处理:顶楼层的天花板/斜屋顶、地下室天花板。这样可以提高关键角落的墙体温度。

哪个部分尺寸不足:供暖系统(现在独栋住宅里达到理想状态已经很难)还是暖气片?
如果知道管道走向,必要时可以轻松增加暖气片。

你的外墙结构是怎样的?

大多数情况下,不需要技术通风,只要采取合理的通风方式,房子应该不会出现霉斑或潮湿斑点。
这里也可以用1-3个湿度计监测。这样你随时掌握室内湿度,能及时采取措施。

在老旧地下室装置居室通风系统是有意义的,但这套系统必须能根据室内外温度和湿度自动调节,否则只会引入潮湿和温暖的空气。另一种更便宜的办法是夏天必要时在地下室使用除湿机。


合理的做法是从外到内进行修缮,换窗户过程也会产生灰尘。
 

derMartin

2018-02-23 22:42:48
  • #3
你好 dertill,



我有一些轻微的霉斑。没什么严重的。但是到目前为止,这房子也一直既不温暖也不密封。


地板、墙壁、家具、暖气、浴室、厨房。为什么?这和问题有什么关系?


会做的。


暖气片太小了。是的可以加装。一方面我对暖气安装有不好的经验,另一方面我也不想走那条路。我浪费了太多能源。通过更大的暖气片可能会稍微好一些,但我想减少能量损失。目前我的HWB是180。


我还说不上来。


除非我不在家。这种情况也经常发生。特别是在冬天,经常长达一个月。另外,我妻子出于保暖和宝宝的原因很难被说服去通风。


是的,除湿机是一个选择。我甚至有一个。但是功率是0.5千瓦,也不是很节能。


这取决于情况。如果你比如要搬进去,最好有个浴室。当然,你说的没错。但有时候有实际原因阻止这样做。

祝好
derMartin
 

derMartin

2018-03-02 09:30:10
  • #4
你好,

这些问题我现在已经回答了。有人能回答我关于[dezentraler]控制的带有热回收的住宅通风系统的问题吗?

- 有没有带有分开的“热循环”系统?即一个设备可以为一个寒冷的(地下室)房间通风,同时为一个温暖的房间通风,但不会将住宅区的热量导入地下室?显然,另一种选择是拥有两个设备。

- 有没有可以切换出风口的功能?比如连接两个房间,根据需要将空气送入某个房间。最好是带有可切换的排气口,并且由湿度传感器控制。但这可能有点极端。

- 这些设备能多“智能”地工作?例如夏天,当想要凉爽时,通风量少;一旦室外温度低于室内温度,则尽量多通风以冷却住宅区。

- 有没有这类设备与空调结合的?

提前谢谢,
derMartin
 

Mycraft

2018-03-02 10:42:03
  • #5


两个系统,其他的都是糟糕的设计。



两个系统,其他的都是糟糕的设计。



其实基本没有。目前常见的分散式系统只是用来通风,缺乏智能。额外的智能功能也不是免费提供的,因为分散式系统通常要尽可能便宜,剩下的就不用多说了。



呃,理论上什么都能结合,但那样又缺乏智能。

正因如此,才有中央系统,可以满足各种需求(只要配置合适),那时就可以有VRV、空调、加湿等等功能。
 

dertill

2018-03-02 11:21:05
  • #6


从结构上实现节能和防霉,比起使用额外技术手段,更加持久、简单且经济,只有当这(合理地)不可行时,才应依赖于持续运行的技术设备。居室通风系统不应作为解决问题的首选,而应仅作为补充或额外的舒适设施。



通风系统只能减少因开窗主动通风导致的能源损失。尤其是在老房子中,这部分损失占总损失的比例非常小。如果你真正想节省供暖能源,不应该从通风系统着手。



如果你想减少房屋的能源损失,应该先搞清楚房屋结构。你的外墙是什么样的(砖石、抹灰、木材)?墙厚?实体结构?建筑年代?后期的加建或改建?这些信息初步评估已足够。



如果冬天没有人住且建筑持续供暖,且你家没有水损害,那么无论有没有通风系统,那里都不会长霉,因为没有人通过身体或活动(洗澡、做饭)向室内空气中释放湿气。

霉菌生长需要四个因素:营养物(壁纸、灰尘、有机污垢)、表面相对湿度70%或以上、表面温度低于17°C以及pH值低于9。

表面/空气越冷,在相同绝对含水量下,相对湿度越高。
暖空气能吸收更多水分。
例如,22°C时空气相对湿度为50%,约含8克水/公斤空气。
如果这空气在墙角降至15°C,仍含8克水,但相对湿度约为75%。若继续降温,8克水/公斤空气会达到100%或更高,空气中的水会凝结成水雾。

即使你有通风系统,且空气湿度维持在45-50%,如果墙角过冷,相对湿度达到70%或更高,霉菌仍会在墙角生长。

目标应该是提高关键位置如墙角或外墙穿透部位的表面温度。
最简单的方法是对屋顶斜面和最顶部楼层地板(即阁楼与上一层之间)进行保温,及对地下室楼板进行底部保温。这种方法经济、易于自我操作且有效。它节约大量供暖能源并减少墙角霉变。因为保温层覆盖在墙角上下方,使那里的温度升高,相对湿度下降,霉菌缺失生长基础。

更换窗户也是一个好选择,注意别忘了窗侧壁。更换窗户通常需要重新抹灰,可以借机安装钙硅酸盐保温板,或至少在这些区域涂抹石灰抹灰和硅酸盐涂料(pH值大于10)。

通过改进窗户和楼层地板/地下室楼板的保温,供暖所需能源将减少,也无需更大的暖气片。屋顶斜面和最顶层楼层地板的保温还能减少夏季外部热量进入,使屋内夏季不那么炎热。

如果你做了这一切,仍在多个位置遇到霉变问题,才应考虑安装通风系统。

编辑:我忽略了你们想让地下室可居住的事实。那么地下室楼板保温无效,因为地下室本身不冷。
但是:
1960年建造的无保温地下室,不进行保温就想舒适供暖是不可能的,且后果严重,无论有没有通风系统。地面和墙壁的表面温度全年约为10°C。若封堵必然存在的外部空气开口并供暖,且加上晾晒和人员活动带来的额外湿气,将导致墙体和地面凝结水分。要使地下室适宜居住,必须对地下室外墙进行外部保温,且地板也需谨慎、科学地进行保温。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
02.03.2016WRL 或(去中心化的)WRL - 是还是不是?优点和缺点?37
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
14.06.2022地下室无窗通风系统18
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13

Oben