通风系统 - 噪音水平取决于哪些因素?

  • Erstellt am 2021-10-15 16:37:40

konibar

2021-10-16 17:48:14
  • #1


换句话说:

转速较慢的大风扇比转速快的(过小的)搅拌器更好
 

Dany250

2021-10-17 14:42:47
  • #2
首先,非常非常感谢你们所有的回复!!这些回复确实都写得非常专业,但我仍然希望自己能稍微理解一些内容。

首先想问的是,到底是谁来设计这种通风系统的?是制造商全部规定,房主只需要按照要求安装管道和其他部件吗?作为客户,而且不幸的是外行的我,是否能够以某种方式对整个过程施加影响?

你们几次提到,通风设备应该是高品质的,最好是中央式的。我把报价里的文字写给你们看看,也许你们能告诉我这些是不是高品质的品牌。中央式,我想是的,至少地下室计划了两个管道用于送风和排风。

    [*]具有通过交叉逆流换热器进行热回收的可控住宅通风换气系统 Viessmann Vitovent 300W 或 Vaillant recoVair VAR260/4

再次感谢你们的回复!
 

ypg

2021-10-17 19:22:06
  • #3

嗯……是的,可以听到。并不总是。
设备运行有不同的档位:1档小/少,4档高/大量流通。此外,还有可以调节的阀门(至少我们这里是这样)。空气流动有时会听起来像被挤压了。
这根据房子使用情况进行调节。例如,晚上和做饭时“消耗”大量空气,设备应该更活跃一些。
另一件事是设备本身。
 

Dany250

2021-10-19 08:05:19
  • #4
好吧,所以必须手动操作,这我也不清楚……在提到的那栋(嘈杂的)房子里,尽管有主动通风,所有窗户都大开着,我曾想过是否因此设备才全速运转,但这应该是排除了。

你也写了:“设备本身”。你能(或者其他人也可以)评价一下我可选择的设备吗?
Viessmann Vitovent 300W 或 Vaillant recoVair VAR260/4

也许还有人能回答我的问题吗?
首先,第一个问题是谁设计这种通风系统?厂家全部规定吗,房主必须按照规定安装管道和其他所有东西?
作为客户,遗憾的是作为外行,我能以任何方式影响这一切吗?


非常感谢……
 

ypg

2021-10-19 08:44:02
  • #5

这是由暖气安装工/卫生设备技师或者有相关知识的人来做的。

这需要你和卫生设备人员讨论。你作为外行为什么要去影响呢?关于你现在的问题,肯定可以通过论坛搜索“控制住宅通风系统”找到更多信息。
 

AxelH.

2021-10-19 08:51:36
  • #6
你好 Dany250,

我们这里有一台 Vitovent 300W,已经连续运行了超过三年,设定在三级。通过各个房间的阀门,完全听不到声音。只有设备本身在技术室内能听见,花园里连接排气口的地方声音非常小。

这套系统是由制造商为我们设计的。我们有一份包含9页的文件,列出了所有细节。系统就是由受委托的公司根据这些内容安装的。

另一份文件提供了关于安装的重要提示。这里是有关提问的部分摘录:

 

类似主题
19.11.2020180平方米的房子 => RecoVair VAR 260/4还是更好的360/4?17
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19