儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?

  • Erstellt am 2019-12-18 21:20:06

ludwig88sta

2019-12-20 09:22:07
  • #1
ERR是根据《节能条例》规定用于地板采暖的装置,但由于较低的供水温度和良好保温的厚实房屋(得益于自我调节效应),实际上是多余的:我只是告诉暖气师傅,尽管有规定,我不想安装ERR,并希望他能接受,而不会说“我们必须安装,否则公司就违反规定了”……这方面的经验如何?如果他坚持完全按照《节能条例》操作,我是否得找另一个暖气师傅?
 

michert

2019-12-20 09:25:37
  • #2
大概有可能获得豁免。具体的正式流程我无法告诉你。或者你让他们安装,然后让它断电保持开放。
 

Pinky0301

2019-12-20 10:50:50
  • #3
据我所知,必须申请豁免。你可以谷歌一下,有很多很有用的网站。
 

boxandroof

2019-12-20 12:10:09
  • #4
通过控制的住宅通风系统不能显著制冷,只是在白天可以开窗时能减少升温速度。地板采暖也只能在大面积范围内降低几度。空气井效果如何我不清楚,但任何措施都有帮助。

如果你夏天很在意这点,那就安装空调。

我们这里冬天卧室是最凉的房间(18°)。旁边的浴室温度不会超过21°,这也是我们的设计目标。一切都很棒。

盛夏时,我们北侧的卧室比其他房间要热1-2°。房间小,通过控制的住宅通风系统有较多送风(能量回收损失),但主要还是人体自身的热量,几乎足以在寒冬时为房间供暖。
 

ludwig88sta

2019-12-20 12:38:52
  • #5
不,我们并不那么看重通过空调等方式制冷的房间。但我当然想避免夏天房间温度达到大约27摄氏度。对于这个问题,遮阳是正确的解决方法。

而且我们也意识到,现代房屋里所有在建筑外壳内的房间,通过地板辐射采暖会有大致相同的室温(与旧房不同,旧房一个房间可能是24摄氏度,隔壁房间可能只有15摄氏度)。

但我们知道通过控制住宅通风混入来自地下通风井的冷空气,和/或通过环沟管集热场盐水热泵进行冷却的可能性,并且我们会和我们的建筑师讨论这个问题。
 

ludwig88sta

2019-12-20 12:43:36
  • #6

为了再说清楚一点。我有一栋带地下室的两层独栋住宅,地下室也包含在建筑外壳内(也就是说外墙有相应的保温层)。现在我想把地下室里的一间房改造成食品储藏室/酒窖,希望这个房间的室温尽可能低,是全屋最冷的房间。

如果只给这个“食品储藏室/酒窖”这个唯一的房间内侧,用XPS或EPS隔离周围房间的“热量”,而且地板采暖完全不装在里面,是不是个糟糕的方案?为什么?
 

类似主题
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
15.06.2019配备AWP和控制式住宅通风的KfW40房屋优惠,靠谱吗?39
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
27.04.2023朝南的位置需要空调吗?77
30.04.2025可逆空气-水热泵与带加热功能的空调22
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
10.08.2021如果有受控住宅通风系统,能否安装空调?32
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.07.2022与家庭空调相关的热泵29
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben