地暖系统故障还是运行太慢?

  • Erstellt am 2018-12-21 22:50:41

305er

2018-12-21 22:50:41
  • #1
嗨,我们感觉我们的地暖好像没正常工作。

我们住的是新房,今年搬进来,KFW 55。
配备了空气-水热泵。

今年三月初我们搬进来的时候,地板始终暖洋洋的,很舒适。能明显感觉到地暖的效果。
现在几乎感觉不到了。
当然地板不是冰冷的,但也不像刚开始那样暖和。
屋内温度大约是21度左右。

我们当前的问题是:
我们从12月12日到今天12月21日去度假了。
我把热泵从12月13日到20日设为度假模式,降温大约-4度。
今天晚上我们回家,屋里非常冷。
一楼大概18度,二楼孩子房间只有15度。

地暖这么反应慢吗?我以为加热只需几个小时。
现在已经正常运行超过24小时了。
为什么还是这么冷?
 

Nordlys

2018-12-21 23:06:14
  • #2
奇怪,我们这里12小时完全足够。
 

ypg

2018-12-21 23:35:05
  • #3
你们现在的室外温度是多少?
有些室外温度,暖气不会开启。因为太暖和了,它不会启动。
特别是在秋天,也就是说这种天气,它自己就够用了。
对我们来说感觉很冷。
我家燃气暖气有个旋钮,我调高三次,它就会启动,别问我是温度还是加热曲线。
 

boxandroof

2018-12-22 00:11:45
  • #4
基本上:配备合理尺寸的热泵,房子重新加热需要很长时间是正常的。对我来说超过一天。明显温暖的地板会是热泵效率低下的表现。

我怀疑供暖系统没有识别出明显增高的供暖需求,因为它根据室外温度调节供水温度,而目前天气相当温暖。因此,加热时间相对较长。如果热泵还没有达到极限,你可以暂时手动提高供水温度,以加快加热速度。
 

Mycraft

2018-12-22 09:13:15
  • #5


别闹了。你有一台热泵。如果你为了度假降低温度,那应该是这样:

12月13日到12月18日,如果你是12月21日回来的话。

尤其是现在温度像现在这样,大约在+10度左右。
 

Lumpi_LE

2018-12-22 11:15:47
  • #6
在当前的温度下,你确实会遇到给房子重新加热的问题。对于kfw 55的房屋和空气-水热泵,应该避免降温。除此之外,这种房子的地板在-20°C时也应该只是温暖的,否则就有问题。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
08.10.2017KfW 55 无地板采暖38
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben