地暖的热平衡 - 如何进行?

  • Erstellt am 2020-10-14 12:03:11

halmi

2020-10-14 12:08:36
  • #1
这样不行,把更多信息写在这里,还有你暖气片、分配器等的照片也发上来。
 

Mycraft

2020-10-14 12:29:56
  • #2
首先,现在的温度其实还太高,不适合进行任何平衡调节。

其次,平衡调节的作用等是否已了解?T_im_Norden 在这里有一个很棒的解释。已经看过了吗? https://www.hausbau-forum.de/threads/zentraler-raumtemperaturregler-fuer-err-der-fbh.35503/page-7#post-417304

第三,首先简单地拆下执行器,等待3-4天看看会发生什么,尽量不要随意调节任何东西。

在先前完成的水力平衡调节基础上,调节执行阀时,阀门在暖气分集器上的旋转幅度通常不会超过正负0.25至0.5圈。
 

tomtom79

2020-10-14 12:38:27
  • #3
嗯,首先应该先调低供暖曲线,然后再调节tscos。也就是说,要找到最冷的房间。
 

Joedreck

2020-10-14 12:38:54
  • #4
请首先如实记录所有内容。最好列出一个清单,这样你可以记录每一个步骤及其影响。否则会弄混乱。
 

Mycraft

2020-10-14 12:40:44
  • #5
是的,先不要到处转。那样只会弄得一团糟,让人不安。
 

Joedreck

2020-10-14 12:43:29
  • #6

请不要这样做……

外面还是太热了。最好等到持续供暖的时候再开始。然后按照以下步骤:

将所有流量调节阀完全打开。等待24小时。
如果到处都太热 = 降低供暖曲线,等待24小时。
继续调低供暖曲线,直到第一个房间变得过冷。
然后稍微关闭(可能)温度过高的房间的流量调节阀。
等待24小时。
如果冷房间又变得太热 = 再次降低供暖曲线。
重复此过程,直到没有房间能达到所需温度。然后稍微提高供暖曲线。
这样就找到了在最小供暖曲线下,最大流量的最佳设定。

编辑:每一步都要记录。如果出错了,至少知道发生了什么。并且还要记录结果。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
25.07.2014无供暖的节能规定10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
27.07.2015新建筑供暖?13
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
21.12.2015关于供暖的问题 - 空气/空气,空气/水还是燃气?28
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
03.11.201636年后更换供暖设备,应选择哪种供暖系统?24
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
02.12.2017房子太热,远程供暖调节器设置为157
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11