JJoedreck 2020-10-15 12:10:05#1 所以我才这么说。绝对不要随意旋转。系统现在很可能或多或少处于平衡状态。因此,如果需要调整,也只是极小的调整。 我对此表示怀疑,或者说,作为业主我肯定会亲自确认。我不确定是否由于部分管线非常短,会不会存在液压短路,或者是否存在其他“看不见”的问题。
所以我才这么说。绝对不要随意旋转。系统现在很可能或多或少处于平衡状态。因此,如果需要调整,也只是极小的调整。 我对此表示怀疑,或者说,作为业主我肯定会亲自确认。我不确定是否由于部分管线非常短,会不会存在液压短路,或者是否存在其他“看不见”的问题。
MMycraft 2020-10-15 12:25:29#3目前的设置与液压平衡时相同。加热曲线设为10分中的2,参考室外温度设为12。目前仅在夜间供暖。在开头的帖子中提到曲线很平缓,仅在夜间供暖。也没有报告哪里过冷。所以设备似乎已经调试好。否则会有其他问题。我建议保持低调,不要过度解释,以免让发布者感到不安。
目前的设置与液压平衡时相同。加热曲线设为10分中的2,参考室外温度设为12。目前仅在夜间供暖。在开头的帖子中提到曲线很平缓,仅在夜间供暖。也没有报告哪里过冷。所以设备似乎已经调试好。否则会有其他问题。我建议保持低调,不要过度解释,以免让发布者感到不安。
TTx-25 2020-10-15 14:12:05#4实际上,我现在有点不确定。 所以我先保持这些数值不变,直到天气变冷。然后我会从通过液压平衡设定的数值开始进行调整。 但如果我只是基于这些数值单独调高或调低某些房间,我其实看不出是否需要调整采暖曲线,对吧? 对于那些非常短的回路,我应该怎么处理?是不是应该保持不变,以避免出错? 16米的那个回路只是楼上走廊的回路。其他回路都明显长得多,虽然长度差异很大。 我现在附上了一张液压平衡和采暖负荷计算的图片。 不过里面没什么太多信息。 我看了邻近论坛的解释。但我不确定如何最好地将其应用到我的情况中。
实际上,我现在有点不确定。JJoedreck 2020-10-15 17:09:53#5 热短路幸好是可以测量的。 我给他发了一份来自HS对话的热平衡指南。 我觉得你提供这么详细的帮助很好。 是的,曲线是平的,目前也没有明显太冷的情况。但如果系统液压搞砸了,导致压缩机早期损坏,这种情况也不一定会出现。 我明确表示这不是要让人不安,如果有暖通工干得好那很好。只是这种情况很少见。这里的一个极端例子似乎是 。 所以不着急,但检查总是更好的。