地暖的热平衡 - 如何进行?

  • Erstellt am 2020-10-14 12:03:11

Joedreck

2020-10-14 12:43:29
  • #1

请不要这样做……

外面还是太热了。最好等到持续供暖的时候再开始。然后按照以下步骤:

将所有流量调节阀完全打开。等待24小时。
如果到处都太热 = 降低供暖曲线,等待24小时。
继续调低供暖曲线,直到第一个房间变得过冷。
然后稍微关闭(可能)温度过高的房间的流量调节阀。
等待24小时。
如果冷房间又变得太热 = 再次降低供暖曲线。
重复此过程,直到没有房间能达到所需温度。然后稍微提高供暖曲线。
这样就找到了在最小供暖曲线下,最大流量的最佳设定。

编辑:每一步都要记录。如果出错了,至少知道发生了什么。并且还要记录结果。
 

tomtom79

2020-10-14 12:53:51
  • #2
你想逗我玩吗?我说的也是一样的,只是不是那么详细。

PS,我们这里今晚2度,地面结霜,所以这足以进行热平衡。
 

tomtom79

2020-10-14 13:06:25
  • #3
但是如果像joedreck那样小气,请先确保没有太阳能热量影响测量,并且关闭所有辅助加热装置(如果有的话)。
 

Tx-25

2020-10-14 13:13:18
  • #4
感谢您的反馈。我今晚会上传一些照片。目前我只是拆除了位置电机,并将ERR设为0,因为现在已经不需要了。看到这些部件显示为0让我感到放心。我会再稍微等一下再进行校准。因为HK已经处于10分中的2分,已经很低了。我是否应该在开始调整之前稍微调高一些,然后逐步进行调整?Tacosetter我应该向右旋转,左边关闭吗?
 

Joedreck

2020-10-14 15:02:05
  • #5

如果你能稍微 reconsider 一下你的措辞就好了。 而且你写的也不是完全一样,而是先把加热曲线调低,然后再调整Tacco。
是的,这方面应该严格一点。特别是当热泵因为目前相对较高的室外温度而不运行时,这会导致结果不准确。
同样,如果期间壁炉开启,或者其他类似情况,也无法得出可靠的结果。
 

tomtom79

2020-10-14 17:55:07
  • #6
只是对你的说法的一个回应。

你本来可以简单地补充说明,首先必须打开所有的墨西哥卷饼。

而不是“所以请不要那样做……”因为他最终会像99%的自建房者一样。浴室是最冷的房间,只能得到3升。

好了,现在继续主题。
 
Oben