  • #1
我们的暖气一天多次发出很大的咕噜声,尽管我们在楼上的最高点安装了一个自动快速排气阀(它的黑色盖子是松开的)。

有人知道可能是什么问题,以及怎么解决吗?

1) 快速排气阀不能手动排气,对吗?

2) 问题是暖气里有空气,但这些空气没有通过快速排气阀排出(因为它可能损坏了)?还是问题是快速排气阀工作了,但在某些情况下会吸入空气?那么我应该先关闭暖气,过一段时间再盖上黑色盖子,然后再开启暖气。
 

wiltshire

2025-02-10 21:49:49
  • #2
根据你的暖气布置方式,空气根本不会被压送到风扇那边。空气会停留在那个位置,水则发出咕噜声流过。你能定位这个声音吗?
 

jx7

2025-02-11 09:06:40
  • #3


我在一楼和二楼的两个配电箱里,尤其是在两个水平管道的上方,听到哗哗声最明显。这些水平管道上也装有两个自动快速排气阀。

不过,这种哗哗声不是一直都有,只是在一天内出现几次。

我试过把两个黑色盖子旋紧,但没有效果。

会不会是这两个快速排气阀堵塞了,空气无法排出?

用手动排气阀替换自动排气阀会有帮助吗?
 

Nida35a

2025-02-11 09:39:11
  • #4
暖气装在地下室,上面有多少层楼直到排气阀,10米高度相当于1巴压力。
如果我们老房子的压力降到了1.5巴以下(大约12米高度),暖气也开始发出咕噜声。
 

jx7

2025-02-11 09:43:42
  • #5


这是一栋独栋住宅(地下室+一层+二层),暖气装在地下室。

二层地板高于地下室地板5.60米。压力是1.8巴。
 

Nida35a

2025-02-11 10:55:02
  • #6
如果这两个分配器没有像暖气片那样的排气阀怎么办?
 