La losa base se fundió demasiado grande - ahora se ha recortado - ¿está bien?

  • Erstellt am 01.10.2020 09:22:50

annab377

02.10.2020 19:14:50
  • #1
El estructurista debería haberse involucrado desde el principio. Espero por el bien del responsable que cortó la parte que lo hizo sin consultar al estructurista. O que sabe lo que hace y que no afecta la estructura. Pero probablemente nadie aquí pueda decirlo con certeza (!). Por eso hay que contactar al estructurista/arquitecto responsable. O a un perito externo de construcción o algo similar.
 

borderpuschl

05.10.2020 08:23:41
  • #2
Revisa también todos los procesos, [Fundamenterder] etc., si las dimensiones todavía son correctas. A menudo se mide desde el borde cercano y si este estaba 16 cm equivocado, eso podría afectar también a otras conexiones.
 

11ant

05.10.2020 12:06:16
  • #3

Puesta a tierra del cimiento: buena palabra clave - donde se corta algo tan descaradamente de una losa de cimentación en un breve trámite, la desconfianza no es del todo infundada sobre si realmente estaba completa o si, en la percepción del contratista, era simplemente una base de pastel sencilla.
 

Sporttasche

05.10.2020 14:22:50
  • #4
Los electrodos de puesta a tierra del cimiento deben estar en el lugar correcto a pesar de la losa de suelo que es 16 cm más larga... así se nos dijo...
 

knalltüte

05.10.2020 15:12:51
  • #5
No me fiaría de promesas verbales en tu lugar. Alguien tiene que aprobar eso, y en caso de que haya un daño resultante de las deficiencias mencionadas, esa persona también será responsable.

#Hoy observé mi losa de cimentación antes de hormigonarla, si se cortaran 16 cm en el borde, se perdería la mitad del armado perimetral, ¡y eso normalmente no hace feliz a un ingeniero estructural!
 

Sporttasche

07.10.2020 10:05:49
  • #6
Nos hemos puesto en contacto con el ingeniero que elaboró la estática de nuestra losa de cimentación. Él, a su vez, se ha dirigido al jefe de obra de la losa de cimentación.

Correspondencia siguiente:



*** Ingeniero estructural de losa de cimentación***


***Jefe de obra de losa de cimentación***


Hola Sr. ***Jefe de obra de losa de cimentación***,

hemos examinado las zonas relevantes desde el punto de vista estático. Debido al efecto de distribución de cargas de la zapata contra heladas, la ausencia de barras de armadura es aceptable desde el punto de vista estático. La capacidad portante de la estructura está garantizada. No existen objeciones estáticas para la estructura.

Nota: He incluido directamente al Sr. ***Propietario*** en la distribución, porque se comunicó telefónicamente con nuestra oficina.

Atentamente
*** Ingeniero estructural de losa de cimentación***




¡Ahora esperamos que realmente todo esté en orden!
 

Temas similares
25.04.2016¿Igualación de potencial? Tierra de anillo o tierra de fundación...28
19.06.2016Olvidar la conexión a tierra del cimiento - ¿consejos?12
14.09.2017Aislar pared de ladrillo de arena y cal / mejorar energéticamente la construcción13
01.01.2018Construcción de techo con vigas de madera en casa unifamiliar de 2 pisos con techo a dos aguas.14
04.07.2019Puesta a tierra de cimentación (falda anticongelante) mal ejecutada15