2005年建造的排屋 - 铺设的外部电缆(车棚) - 寻找房屋入口

  • Erstellt am 2024-11-24 18:10:07

Tozupis

2024-11-24 18:10:07
  • #1
你好,标题可能描述情况不够准确。

我们排屋中间的电力问题是,当时电工在毛坯阶段铺设了一根地埋电缆通向车棚(末端从车棚地面伸出)。
但是因为我们当时2005年没有看到必要,也没有在电气规划中下达这项任务,电工(据其自己说法)把它切断/变得无法使用了。

现在的问题是,我是否还能接上这根电缆。我的理解是它已经埋在地下,电工不太可能挖出来去切断它。我估计他是在房子附近或里面“修剪”了它。
我的想法是找到房屋主干线进线点,然后适当延长,或者从该点布线到配电箱。
不过我不知道电缆可能从哪里进屋。门前有一个房屋接线箱。地下室墙壁只引入了电信的电缆,其他墙面“干净”,没有通向室内的线路。因此我猜测所有电缆都到达接线箱,再一起进入房子。根据箱子位置来看,主干线似乎是接近地面高度进入房子的。

现在我的问题是(我以前从没研究过)。线路在毛坯阶段是否实际上铺设在混凝土预制板下,地面找平层下面?这种做法常见吗?电气安装中主电缆是否直接通向配电箱再分配?
电工有可能把车棚的接线和主线平行铺设吗(如果没有——像我们这情况——车棚线根本没接通),因此不会再与主线路一起进入房子?
那样的话我可以从主接线处挖开,重新延长并单独引入房子。
 

Knöpfchen

2024-11-24 20:42:49
  • #2
在汽车棚处,可以对电缆施加信号,这样就可以追踪电缆。它很可能连接到电表装置处。
 

Tozupis

2024-11-27 21:36:10
  • #3

我也是这么做的。不过用的是一个“廉价”的电缆探测器。一端连接信号并接地。不幸的是,没有成功。信号要么在配电箱周围和地下室(在完全没有意义的地方)都有,要么有时完全没有信号。

配电箱处也没有看到电缆(我拆除了石膏板来检查)。所有电缆都有接入,只有这一根五芯地下电缆没有。因此我怀疑它可能在主接线箱里(可能被切断了),或者和主电线一起从配电箱后面进入房屋。不幸的是,我在房子里哪里都看不到穿线口,所以我认为它可能就在地板下面。