亲爱的论坛,
我有一个问题,希望有人能帮我解答。
昨天我们意外地收到了总承包商关于地板板额外钢筋加固的追加报价。我们建的是带地下室的房子,由于地下水问题采用了白水池结构。施工描述中仅提到假定地基承载力为250 kN/m2,并指出在不利的地质条件、增加的荷载或地下水情况下,钢筋比例可能增加,相关费用需另行核算。总体厚度为25厘米,使用C25/30钢筋混凝土,双层铺设至Q335A建筑用钢筋网。
白水池的费用已经带有较高的加成,因此我原以为地下水导致的额外工作量已经得到补偿。
就我们10×10米的建筑方式,两层实体结构,我难以想象会有增加的荷载。
我从土壤报告中无法准确判断,除地下水外,我们是否存在不利的土壤条件。基础应设置在中密实至坚硬的SU和SE土壤上的弹性垫层地板板。垫层模量为ks=11.5 MN/m3,允许的底面应力限制为150 kN/m2。
我已经搜索了很多资料,但没有找到有用的信息,所以有以下问题:
1. 我能否从土壤报告中的数据推断所要求的250 kN/m2地基承载力是否满足?我无法把数据联系起来。
2. 额外钢筋的计费是按公斤统一2.30欧元收取,指的是毛重,不论是钢筋网还是加固圆钢。总量差不多2吨钢筋(几乎是最初数量的三倍),价格也相应较高。这种计费方式普遍吗?价格合理吗?
提前感谢大家的帮助。
此致问候
Carsten
