maxx004
2021-06-17 13:03:34
- #1
你好,
建筑项目正在继续推进,同时也迎来了下一个挑战:结构工程师没有参加钢筋验收,因为他没有收到通知。现在已经浇筑混凝土,因此无法补做。我的鉴定师(建筑监督员)受我委托在浇筑前进行了检查,除结构工程师不在场外,没有发现异常。在结构工程师当时的信中提到,我应提供地基板施工方的联系方式,以便他进行施工监理联系。我也照做了。大约在开工前两个月,我将施工周发送给结构工程师,但除了收到确认收件外,没有收到他的其他消息。
结构工程师现在当然既不能也不愿意确认钢筋安装正确(我理解,因为他对此负有责任),并要求我签署一份全面免责协议。关于完成的钢筋仅有一两张照片,无法作为验收依据。我的鉴定师建议我不要出具确认书,项目经理则表示如果没有结构工程师的确认,可能会导致停工。该建筑项目位于黑森州(HBO)。
我应该怎么办?
