地产的土壤调查显示地下水位较高

  • Erstellt am 2017-05-23 07:22:29

dragonfreak

2017-05-23 07:22:29
  • #1
早上好,

我们在购买土地之前进行了土壤检测。
在钻探点发现地下水深度为1.4到2.1米,最上层约80厘米需要更换。

请问你们:
更换大约需要多少钱?
有人在地下水位较高的地方建过房子,有相关经验吗?
我们担心可能对地基板产生持续的水压。这种担忧有道理吗?

问候
dragonfreak
 

77.willo

2017-05-23 07:29:35
  • #2
在我们地区,所有房屋因此都建有地下室,否则就需要更为复杂的基础施工。
 

dragonfreak

2017-05-23 07:33:06
  • #3

但是地下室其实并不能解决这个问题,水还是会只是冲击墙壁,对吗?

除此之外,我们也不一定想要一个地下室……尤其是那样的话,只能采用白色水池结构。
 

dohuli

2017-05-23 08:55:13
  • #4
我们更换了1.20米的地基,房屋基础面积为100平方米,车库50平方米,地下水位为2.20米,基础费用(移除MuBo,挖至1.20米,全部清理并填充具有毛细阻断层的材料)约为8000欧元净价。

这不仅仅取决于地下水位。我们这边没有任何一方对地下水有顾虑。如果你们建房时不带地下室,挖到1.40米我也不会担心。或者这里本身是一个沼泽地,长时间雨季时水会渗到地表?
 

dragonfreak

2017-05-23 09:03:40
  • #5
谢谢你的回复。
危险更可能在于水想要渗透但不能,因此在表面积聚。
我们可能需要特别做些排水措施。
 

dohuli

2017-05-23 10:28:47
  • #6
嗯,好。到目前为止这情况是否也发生在未开发的土地上?土壤是很粘土质的吗?降雨水现在也必须在地面上渗透。

将来雨水要么排入下水道,要么排在地块上。如果是后者(和我们一样),那么有多种解决办法。比如我们必须安装管道式蓄排水系统。其实就是花园里一根很长的大排水管,我们这里埋在地下2米深。雨水被引入那里,然后渗透进土壤。没有人担心尽管地下水位高,这种方法会不起作用。

如果你们的地下水位是1.40米,那么地基板底部大约会高出1米。在地基板和含水层之间有一层阻断毛细管上升的层,防止水“向上升”(毛细作用)。

说实话,我不是很理解你们的问题?你们有没有和你们的建筑师或者市镇的负责人谈过?其实地下水位并不是什么特别的事。
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
04.03.2015预算地块及带地下室的建筑21
28.06.2017地下室费用 - 地板板是否被抵消?17
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
30.09.2019200平方米的独栋住宅,适合4-5人居住,无地下室,位于狭窄的地块上67
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
27.06.2020平整地下室还是地块?43
27.01.2020在小地块上建造带/不带地下室的独栋住宅65
28.07.2020160平方米的独栋住宅,带地下室,500平方米的地块108
09.10.2020独栋住宅,220平方米,带地下室,建于700平方米地块上41
11.01.2021地下室还是地面板?- 成本估算24
19.10.2020道路约高于地块50厘米 - 回填或地下室24
28.11.2020昂贵的土地 + 155平方米的独栋住宅 + 地下室 KFW40+,可融资吗?60
04.03.2022地产开发 - 有地下室还是没有?75
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
30.08.2023为轻微坡地准备地基板地面15
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben