倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸

  • Erstellt am 2016-04-18 11:58:06

tabtab

2016-04-18 11:58:06
  • #1
你好,

我们正在建房(审批正在进行中),并且做了地质勘察。
房子位于缓坡地段,地下室前方作为居住用地下室规划,后方则埋于地下。建筑物稍微高出(约50厘米至1米)逆流水位线。根据我们总承包商的说法,因此不需要安装逆流止回阀。

现在说说真正的问题,地下室。这个让我很担心。我们原本坚持要做白腻子防水结构,但我们的顾问却极力劝阻,说我们不需要,因为水可以通过连接到排水系统的排水管道排走。此外,我们的地下室有一半是露出的,因此水根本不可能在此滞留。排水系统将配备冲洗井和无纺布滤层。地下室将采用混凝土浇筑(位于地震区3级),并加装外围保温层。白腻子防水结构或更贵的Thepro地下室(可以搜索下,是一种带外围保温的防倒流白腻子防水结构)的费用我们可以省下来。

根据施工说明的地下室结构:混凝土墙体涂覆至少3毫米干膜厚度的沥青厚涂层,涂层超出墙顶边缘。地下室外墙保温采用带阶梯锁口的外围保温板(WLG035),板材采用粘贴,且露出地面的保温板还需额外用膨胀螺丝固定。

问题1:因为地下室前段是露出的,这样真的足够吗?网上我多次看到耐用年限大约30年左右,之后可能需要维修。

问题2:顾问告诉我们白腻子防水结构没必要,因为侧面的窗户和混凝土采光井可能会成为问题……大概是因为水可能会跑到窗户背后之类的……说实话我已经忘记确切的理由了。

地质勘察报告中关于防水建议:

预计会有(至少是暂时性的)层间水流入。所遇土层被评定为低透水性,因此特别在降雨时,需要考虑积水和渗透水倒灌的问题。我们建议在确定最终基础深度后,检查底板下铺设的排水管是否可连接至排水系统。如果可行且排水能长期保障,则按DIN 18195第4部分针对毛细水/附着水起到防潮作用的防水措施已足够。我们建议在排水层下铺设过滤稳定的土工织物(最小GRK3)。否则,则需按DIN 18195第6部分《防外压水和积水的防水》进行防水,至地面高程。

而这正是让我头疼的地方。还要说的是,地质为高粘土层,这里雨后地块上水容易积存。

总承包商不愿意建白腻子防水结构,推荐做所谓的Thepro地下室,说更好而且防倒流,这比白腻子结构有明显优势。

我该花这笔钱吗(额外费用约8000欧元),还是可以放心不做,认为预定的防水措施能用超过30年?

提前谢谢大家的意见!!

附注:我之所以在这里问,是因为地质勘察和总承包商都没给出明确建议。总承包商说没问题,地质勘察说视情况而定……嗯……我很希望能确定到底合不合适!!
 

Sebastian79

2016-04-18 12:08:27
  • #2
排水系统需要持续维护(由你们进行),并且也可能出现故障(通常是在最需要它的时候)。必须意识到这一点——如果相信网络上的报告,真正的白盒子(Weiße Wanne)并不容易制造,需要精确的监控。仅仅因为你的总承包商(GU)对此如此抗拒,我这里的警钟就会响起——要么你信任总承包商,要么你找一个愿意满足你需求的其他承包商。
 

tabtab

2016-04-18 12:16:59
  • #3
我不能找其他总承包商,因为我们和他有合同。这意味着我顶多只能去Thepro Keller。这个总承包商在这里绝对有名声,享有非常非常好的声誉。所以我认为,他们不给我们做白膜池并不是因为他们不懂,而是因为他们真的认为我们不需要。其他客户的鉴定报告不那么好时,他们安排了Thepro Keller。但我现在想问:我能相信这就足够了吗,还是应该选择更贵的解决方案。我只是想避免不必要地花费8千欧,但以后也不想地下一层积水...
 

Bauexperte

2016-04-18 12:34:03
  • #4
你好,



这里明确描述了你的建筑师要执行的施工方法。你的问题是什么?

如果你的总承包商遵循地质学家的建议并且排水系统能够接入排水系统,就不需要额外的贴缝或俗称的白浴缸结构。

莱茵河地区的问候
 

Sebastian79

2016-04-18 13:15:26
  • #5
正如所说,人们应该清楚,引流管需要维护,否则它将不再起作用——这一点很多人没有意识到。
 

tabtab

2016-04-18 13:39:02
  • #6
维护工作量有多大?是不是偶尔得冲洗一下?
:可以且允许连接排水系统。但我有点担心,长远来看排水可能无法保证,遇到恶劣天气时排水系统可能会出问题。我们遇到的极端暴雨越来越频繁,随之而来的是巨大的水量。考虑未来,我想知道这是否仍然是现有技术标准,还是几年后会成为问题。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
09.06.2013无地下室的土方费用15
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
20.11.2015带有小占地面积、阁楼和地下室的独栋住宅,邻居同意31
06.10.2015防水地下室的正确表述11
04.08.2025房屋图片交换 - 展示你的房屋图片!11896
16.12.2015雨水排水,有冲洗井或无冲洗井12
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
15.02.2020与土壤接触的建筑构件防水16
15.07.2020即使我不建地下室,也需要进行土壤调查吗?13
10.07.20211971年老建筑的地窖防水是否存在?12
22.10.2022地下室排水 - 技术上是否必要?10
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
01.11.2024丹伍德完整报价与单独委托建筑师对比13
03.02.2025WU混凝土 - 在施工阶段的压缩30

Oben