如果你们有光伏系统,可能需要一个单独的电表(例如,最迟在你们也想将电力输入电网时(至少我岳父母家是这样))
不,不一定必须这样。使用双向电表(请不要与双费率电表(高峰/低谷)混淆)。维护成本较低,因为只有一个电表,购买成本也较低,因为柜内占用空间较小。可以加装更多的中间电表,用来测量自用电量、测量热泵消耗等。这些设备价格只有20-30欧元,未经校准,不是由电力供应商提供,大小和断路器差不多。
- 对于空气源热泵,如果你们想使用电力供应商提供的热泵专用电价,可能需要单独的电表
是的,正确。专用热泵电需要单独电表,因为家庭用电不应该通过它。如果装有光伏系统,可能会比较复杂或者增加工作量,因为热泵可能无法从光伏产生的电力中受益(而这却是光伏系统经济性的重要因素)。
共同测量时,供暖电力和家庭用电一起测量。分开测量时,供暖用电量通过单独的双费率电表与家庭用电分开记录。
停一下,双费率电表。这是过去蓄热炉时代的旧思维,对于热泵来说通常不合适。空气源热泵夜间尽量少运行,最好根本不运行!你看的真的是适合热泵的产品吗?我们本地有两种:蓄热炉用的双费率电表和热泵用的单费率电表。双费率电表通常比单费率电表更贵,而且极大限制了电力供应商的选择(!!)。你可以试试在你选择的比价网站上选择双费率电表(前提是该网站支持),你会发现这通常会绑定本地电力供应商,依我经验,这是除了节约电力需求外,减少电费的最重要因素——远离本地供应商!
- 我们要么用一个双费率电表(双费率 = 高峰和低谷),在高峰时段和低谷时段分别有不同电价(因为据推测家庭用电大多在高峰时段,低谷时段几乎只有供暖用电)
- 要么用两个独立电表,让空气源热泵全天按照较低费率运行(即空气源热泵有自己的双费率电表)
- 家庭用电则采用单独费率
或者全部用一个普通电表,自由选择供应商。供应商选择最灵活,没有第二个电表的基本收费和/或双费率电表的额外费用,也不占用柜内空间。
不然假设你们需要18000千瓦时的热量!
实际上大约一半,如果不是400平方米的供暖面积或者每天20个人淋浴的话。
现在需要知道空气源热泵夜间的用电量。假设为了近似计算,夜间(=低谷时段)空气源热泵用50%的电力,白天(=高峰时段)用另50%。
这个假设是你计算中的最大问题,因为它基于错误的前提。空气源热泵,如前文所述,夜间尽量不耗电,或者耗电极少,因为夜间外部温度低,效率最低!因此应设置成白天运行。若装有光伏系统,夜间运行更不合理。空气源热泵理想情况下应设置(或动态控制)在光伏发电多时运行,以自用光伏电力(换句话说:将电力以热能的形式储存进室内)。
电表成本及安装经过简单谷歌搜索大致在每台50到100欧元(需注意智能电表话题,我这里还不太懂)。
你的电工会收更多费用。配电柜也需相应空间,这些设备毕竟不是免费的。