你好,
当然,阁楼有一个木梁天花板。
一楼的天花板将是“根据结构要求的钢筋混凝土板,作为带有现浇混凝土层的系统板”。墙体将使用益腾石砌筑。
所以不算是布鲁塞尔规划者所说的“现代”建筑;我之前也感到奇怪。早就有完全由混凝土构成的独栋住宅;阁楼里也一样。这些也不一定是所谓的“吱吱作响的房子”。
你发布的收缩裂缝尺寸是否也适用于其他材料,比如益腾石是否也容易出现收缩裂缝?
如果在使用多孔混凝土、隔热砖或砂灰砖时出现严重裂缝,则说明建筑基础已有错误。可能存在与荷载相关或无关的原因;详细解释对你帮助不大,因为只能非常形式化地描述。你可以在网络上搜索 xxx.DIN-Bauportal.de/Index.php?mid=121;这里有一个我认为通俗易懂的解释,说明墙体裂缝如何产生及其原因。
我有点搞不懂这个问题。
你的问题显示你和建筑主保护联盟的人交流过多。结果正如我不太看重他们的建议一样。作为业主,你会更多地感到不安而非明白,还得为此付费。
**导致天花板和墙体产生裂缝的原因非常复杂。通常常用建筑材料中的裂缝并非完全可以避免。因此,构件中出现可见裂缝的事实并不必然意味着存在缺陷或损害。基本上,完全无裂缝的表面是不现实的,或者只能有限度实现。尤其是室外矿物质抹灰。抹灰标准(DIN 18550-2)规定,“零星的毛细裂缝”(定义:裂缝宽度<0.2 毫米)不予以批评,因为它们不会影响抹灰的技术性能。判断抹灰裂缝是否可接受的关键标准,不是裂缝本身的存在,而是裂缝对抹灰所需美观和技术功能的影响。
**资料来源:Gänssmantel,公开宣誓及任命的专家
正如用户“Hausverkäufer”正确指出的那样,你的建筑承包商几乎不会在合同中同意验证。只要在施工合同或附加协议中写明:“承包商承诺根据现行技术规则执行工程。”就已足够。这样并不能完全避免裂缝—也不可能—但承包商有义务对宽度超过0.2毫米的裂缝进行修补。
原则上,以前的建筑承包商是对的,他们说新建筑需要时间,毛坯房最好先放置一段时间再进行室内作业。按现代和许多业主希望在合同签署后能“立刻”入住的要求,计划者介入,导致不同反应 ⇒ 材料总想通过自身移动来规避负荷。若这种移动不可能(怎么可能呢?)整体结构受阻,外部力量(负荷)在材料中积累应力。由此产生裂缝,正如DIN标准所说,在严格的容差范围内是允许的,因为无法避免。
莱茵地区的问候