正确设置热泵

  • Erstellt am 2014-01-26 12:19:10

James

2014-01-26 12:19:10
  • #1
亲爱的论坛社区成员,

几个月来,我们一直居住在自己的独栋住宅中(150平方米的居住面积)。我们家到处都有地板采暖,使用的是一台盐水-水热泵(辅以排风热回收系统)。

因为屋顶上装了光伏系统,我们决定不安装第二个电表(高峰/低谷),而是让采暖系统通过“普通”的电表运行,以尽可能多地利用自发电的电力。
因此,我当然无法精确掌握采暖的具体用电情况。目前在零下10到12摄氏度的低温下,我们的日总用电量大约是30千瓦时。

说到这里,我想知道是否可以通过调整热泵的设置来优化,或许能降低耗电量。
启用后我们做了水力平衡,每个房间都有恒温阀(刻度为1-5)。
热泵配有一个室外温度传感器,我可以调整采暖曲线和所谓的并行偏移。

初始设置为:室温20°C,采暖曲线30°C。

网上有调节说明,建议:所有恒温阀全开(以排除干扰因素),然后将采暖曲线调得尽可能平缓,刚好达到所需温度。

但问题是:室内恒温阀应该一直开到最高吗?那样的话,如果我想调高室温,岂不是没法再调节了?

理想情况下,恒温阀刻度3时,室温应该达到多少?20°C吗?那采暖曲线30°C应该差不多正确。但这样的话,执行器是不是要不断关闭阀门,通过这种方式“调节”,因为温度会变得过高——这是不是意味着所产生的热能没有被最优利用?
那么是不是应该把采暖曲线调低,让恒温阀开得更大(浴室调到5,客厅调到4)?

我很感谢任何建议!

致意
James
 

€uro

2014-01-27 12:48:21
  • #2
你好,
对于这样的笼统说法应该保持谨慎。大多数这类“秘籍”来自匿名的建议者,没有任何保证和担保,而不是专业人士!有人只是复述别人背诵过的内容 没有人有专业培训!有时甚至建议拆除分配器上的ERR!此外这也违反/破坏了节能条例/KfW的规定!!!
正确,这只是一个事实!毕竟它叫ERR(单独房间控制)不是没有原因的!接下来问题出现在过渡时期,比如一个有大面积朝南窗户、能吸收太阳能增益的客厅!
正确。希望你有一个准确且规范的系统设计/尺寸计算。在热负荷计算中,会考虑你希望的室温RT => 表格V!在供暖面积尺寸计算中也会相应考虑这一点。
不过以后你仍然可以通过ERR实现临时偏离这个RT!
不,它们是根据所需室温RT响应的!对于砖混结构和地暖(湿系统),整个系统的蓄热能力使得简单的ERR完全足够。
对于轻质结构和能效较差的干式地暖系统,更适合使用PI控制器!

此致敬礼
 

€uro

2014-01-30 06:31:10
  • #3

一个有点奇怪的建议

v.g.
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
25.11.2017地暖没有变暖 - 20,000 千瓦时的消耗11
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
07.01.2025热泵计量器合理吗?根据账单,是的,但这是真的吗?13

Oben