双拼住宅,建于1980年,墙体结构

  • Erstellt am 2016-01-14 10:04:13

roadrun87

2016-01-14 10:04:13
  • #1
大家好,

我在这里发一个讨论帖,因为这应该更合适:



墙体结构:
地下室外墙:MZ150 III部分为铸造混凝土
楼层外墙:24厘米轻质火山岩空心砌块,带空气层和砖面装饰。
预制外墙保温:空气层中约4厘米矿棉垫,外侧覆盖密封膜。
山墙:隔热气泡混凝土后墙,外侧贴有黑色板岩并用密封膜粘贴。
防潮处理:混凝土槽上的隔热涂层以及外墙层中的2层撒沙纸板。

我还有一份能耗计算的数值,里面有以下K值(现称U值)

FB:0.80
AW:0.54
ED:2.36
TR:1.00

有人能告诉我FB、ED和TR是什么意思吗??

我的计划是检查砌体与面砖之间的保温层,如有需要更新,外墙山墙从外侧进行保温,重新保温屋顶。

我应该找哪个工种来检查砌体和面砖之间的保温层?
 

wpic

2016-01-14 11:26:20
  • #2
如果房子是1980年建造的,当时的保温标准是1977年保温规范(现为节能条例),这是能源标准的要求,必须通过保温性能证明(结构计算书附件)来证明。你的数值不一定符合这些要求。外墙的0.54 W/m2K相当不错,远远超过官方要求。但根据粗略计算是正确的(我的数值是0.59 W/m2K,假设材料密度为1200公斤/立方米,砖石质量是关键。较轻的砖石隔热效果更好)。

其他数据我只能初步判断:FB(地板),这个数值更适合地下室楼板。ED我不清楚;但较高/较差的数值通常代表窗户/玻璃结构。

进行能源改造的前提是现状调查。必须查明建筑损伤/潮湿损伤等问题,并进行长期修复,之后才能对建筑隔热进行改进/提升。