大家好,
由于电工在施工时不幸忘记了为光伏系统预留的空管(我也是后来才发现的),现在电缆只能从外部引入。为此,地下室外墙进行了钻孔作业。钻孔封回后,大约在地面以下70厘米处。钻孔穿过了墙体、沥青防水层和外围保温层。为了密封,现阶段只是用黑色硅胶涂抹在引入的保护管和外围保温层周围。我觉得这样可能不够。通常这种情况应该怎么处理?我现在考虑在周围再涂一层防水浆料。或者还有其他办法吗?
谢谢,问候
 

i_b_n_a_n

2021-06-14 09:27:25
  • #2
他很快就毁了那个用最大(金钱)投入建造的 WU 地下室 :mad:
为此,确实有专门的密封套管,之后也可以安装。
一点聚氨酯/管胶等密封剂我认为是不够的。

你需要一个"防压水墙体穿墙管或入户管"
 

Zaba12

2021-06-14 10:22:11
  • #3

现在他不需要任何东西了。首先应该以不同的方式解决这个问题,这一点很清楚。
这取决于现场情况,地下水,钻孔大小位置,密封,雨水一侧,排水等。

比如说如果孔在地下室最低层的保温层里,且WU地下室常年处于地下水中,那你就麻烦了。
但如果钻孔在上面铺装面下不远处打入地下室,且可以用密封砂浆密封,那就可能没问题,只需观察即可。
 

Stefan2.84

2021-06-14 10:30:59
  • #4
我今晚拍张照片。原则上它确实位于铺路层以下大约(0.7-1米)。基本上只钻了一个25毫米的洞。然后穿过保护管,周围涂了一点硅胶。
 

Zaba12

2021-06-14 10:38:27
  • #5

你不必非得这样做。没人能保证安全。只有在过去6到7周那样持续数周的降雨事件中观察才有帮助。

因为24小时内每10分钟一滴水,经过48小时无察觉,也会造成水损。
 

Stefan2.84

2021-06-14 10:46:42
  • #6
由于我多次,包括书面形式,向光伏供应商提及房屋正确引入的重要性,我将在此坚持要求整改。但我不确定按现有技术标准应如何正确施工。应该怎样做得更好?
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
08.02.2015独栋住宅平面图,约200平方米,无地下室 - 评估172
20.03.2015小型录音室用地下室,还是扩建?16
27.08.2015有地下室或没有地下室的房子35
08.12.2015未隔热的地下室=潮湿的地下室?20
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.01.2017防气防水住宅入口11
22.07.2017基础板的水平密封24
10.02.2018外围绝缘 / 地板板绝缘 / 砖宽 / 窗户10
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
15.04.201916年后发现浴室缺乏密封。13
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
02.03.2020光伏系统在西方或东方也有意义吗?78
27.01.2020在小地块上建造带/不带地下室的独栋住宅65
09.05.2020光伏系统:一栋房屋需要多少千瓦峰值(kWp)?81
05.06.2020自助建造带地下室的独栋住宅 - 什么是可行的?14
10.07.20211971年老建筑的地窖防水是否存在?12

Oben