阁楼地板的屋顶绝缘从KfW 55升级到KfW 40

  • Erstellt am 2020-02-05 12:18:08

annab377

2020-02-05 12:18:08
  • #1
大家好,

我们打算在巴登-符腾堡建一栋单户住宅,现阶段确定的基本参数如下:
- 外部尺寸大约12x12米
- 有地下室,地下室外围约16厘米的外围保温层,下方(热工保护层内)有一层厚度不详的玻璃泡沫砾石(具体高度我不知道)
- 49厘米厚的Poroton外墙,填充有珍珠岩(传热系数约为0.16)
- 外墙相应配备的窗户/门(传热系数目前未知,但大致与外墙相当)
- 人字屋顶(阁楼在热工保护层之外)
- 生活热泵(WW-热泵)或地源热泵,具备相应的年运行系数,以符合BAFA补贴要求
- 屋顶安装光伏系统
- 带有热回收功能的可控室内通风系统

现在关于人字屋顶,我有以下疑问。对于一个KfW房屋,除外墙、地下室和外立面开孔(窗户、门)外,屋顶也须有良好的保温。
如果我们仅对阁楼楼板进行保温(约30-40厘米的保温材料,然后用木材覆盖,以便还能进入阁楼,我不知道专业名称),这是否足够?还是为了达到KfW 55标准,理想情况下KfW 40标准,必须直接在屋顶下进行保温(板条间保温或条板下保温)?

我认为“阁楼楼板保温”可以比较容易地自行完成(DIY),成本也比板条间保温或条板下保温低。还是两种方案的费用差不多?

对于KfW 40标准的住宅,推荐哪种材料用于屋顶保温?

我们是不是错误地认为,使用上述材料就能轻松达到KfW 40标准?还是从经济角度看,从KfW 55提升到KfW 40的投入并不划算?

到目前为止,我们还没有与列表上的能源专家进行过交流。

先谢谢大家,
问候
Ann
 

annab377

2020-02-05 12:58:37
  • #2


啊,没错,我实际上想做覆盖式隔热/楼板隔热,而不是椽子隔热,因为我认为这样更容易自己完成,也更便宜。

我这样想对吗?用相应的U值,这样的隔热是否也能满足KfW 55 / 40的要求?
 

apokolok

2020-02-05 13:05:49
  • #3
这个问题你必须问你的能源顾问,他也会为KfW出具证明。
KfW40 会很困难,但不是因为屋顶,而是因为地下室。
从 KfW55 到 KfW40 的步骤通常在经济上不划算。
 

face26

2020-02-05 13:09:58
  • #4
我不太了解这方面,只是对这个方案有两三点建议。

- 你知道49厘米到底有多“厚”吗?这得你真心想要。
- 49厘米希望不止有0.16的U值……36厘米都能做到这个。以城墙厚度和珍珠岩来看,希望能低于0.1。
- 你的整体方案在巴登-符腾堡,根据其他配置,价格在2500到3000欧元每平米之间,你清楚这一点吗?
- 按你打算的方向,听起来更像是朝kfw40(+)走,KfW 55其实“更简单”。
- 关于屋顶,正如我说的,我不太懂……那你就有一个冷屋顶。也就是说在热工外壳“之外”。最好让木匠先给你报价。我在想,像你这样建一个250-300平米左右这种标准的房子,然后自己做屋顶隔热是不是划算……不过这得看个人意愿。
 

Grobmutant

2020-02-05 13:21:10
  • #5
这将是一栋“1,5”层的独户住宅吗?那么楼上的一些房间会有斜屋顶。意味着那里会有一个从有暖气的房间到屋顶的过渡区域。这个屋顶区域至少必须有隔热层。剩下的屋顶部分我认为可以不隔热,只要楼上层和阁楼之间的天花板有隔热。
 

annab377

2020-02-05 13:23:27
  • #6


如果你去比如说Schlagmann的网站,选T8的49厚瓦片 -> U值是0.16 W/(m2K)(每块瓦片大约8欧元)。较新的T7 49厚瓦片的U值是0.14(每块瓦片大约8.5欧元)。50欧分一块瓦片的价格差,是否值得0.02 U值的提升?

其实我并没有特别想达到什么标准。我觉得比起空气能热泵,非空气热泵更好,而且为什么不使用隔热性能好的材料呢?当然要考虑性价比。

我并不一定非得达到KfW40标准,我只是想知道从KfW55升级到40是否经济上仍然划算,抑或只是出于生态环保的考量。 也更倾向于否定。将地下室纳入热包层内,对于达到KfW40房屋来说可能比较困难?KfW55应该是没问题的吧?或者因为地下室会有影响?

但相比地下室的外围护结构保温,我觉得从楼上楼层向地下室盖板的保温倒是很容易自己搞定。我知道这样并不能省下几万欧元……



抱歉,忘了提。不是,房子是两层,外部尺寸大约13×11米。
 

类似主题
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
13.05.2016砖块 T9/T10/T11/T12?隔热与隔音21
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
19.08.2017BW地区带有200平方米地下室和双车库的独栋住宅建设费用38
18.05.2018独栋住宅,面积超过180平方米 / 地下室 / 车库68
06.10.2018独户住宅规划 - 大约170平方米,无地下室13
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
04.03.2019带地下室的新建城市别墅平面图设计36
13.10.2019540平方米的带地下室和双车库的单户住宅平面设计26
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
05.07.2020独栋住宅平面图约200平方米双车库地下室32
11.01.2021平房扩建为独栋住宅 - 费用、KfW资助与规划12
30.08.2021带地下室的单层住宅,适合带有60平方米办公室的单户住宅,合理吗?23
18.04.2024平面图设计:单户住宅;带地下室;800平方米土地10
25.03.2025带地下室的单户住宅斜坡地面平面图44

Oben