环梁 - 5厘米U型壳保温

  • Erstellt am 2023-05-22 21:04:04

Gregor_K

2023-05-22 21:04:04
  • #1
你好,

跟进建筑质量控制发现我们的环梁只有5厘米的绝缘层。他说那是热桥。

我给你们附上了一张图片。

建议现在是8厘米,绝缘材料采用更高的导热组别。我也把这个情况告诉了总承包商,他想和结构工程师讨论。

我自己完全没注意到,如果这是真的,那质量控制已经很有价值了。

你们怎么看?

谢谢你们的反馈。
 

In der Ruine

2023-05-27 21:54:40
  • #2
钢环梁已经完成了吗,还是你们还在准备阶段?
钢环梁的隔热值由2层Poroton、1层隔热材料和1层钢筋混凝土组成。
我在两种不同的施工方案中,隔热层都是只有5厘米厚。



 

Gregor_K

2023-05-27 23:42:25
  • #3
我们还没有签署施工合同,因此仍然可以进行调整。你会说你有一个热桥吗?

关于钢筋混凝土的隔热效果好不好,我根本无法判断。
 

In der Ruine

2023-05-28 22:20:22
  • #4

不知道这是否会成为热桥。我觉得不会。可能不是最佳的传热系数,但应该不会有冷凝水产生。
是的,钢筋混凝土也是有隔热值的。虽然差,但存在。东德的板楼也是仅有20厘米的混凝土。加上你的隔热层和多孔砖,你不会让环境变热。
 

dertill

2023-05-30 08:45:01
  • #5



钢筋混凝土的导热系数大约是2.1 W/mK,所以在计算热保护时几乎可以“超量”计算。


60年代到90年代的板式建筑大部分由混凝土构成,但多为气孔混凝土,其构件的隔热性能其实不错。问题出在其他部分。

说得对,5厘米厚的隔热层(热导率等级035)并不罕见,且在该部位整体热保护时也必须考虑内外两层Poroton壳体。除此之外,如果你们的总承包商做了这样的图纸,也会进行了计算,得出该构件的传热系数U值。
不改变结构受力条件的情况下,可以更改隔热材料的热导率等级或材料本身,因为它没有承重功能,承重由圈梁承担。
在该部位获得批准使用的最优隔热效果是Resol硬质泡沫板(热导率等级022),但价格要贵些。
即使是通常使用的XPS 035或036板材,你在该部位也不会出现冷凝水问题。
从计算角度来看,使用Resol板材和8厘米厚度会更好,不过就隔热厚度而言,我至少会认为一个足够加大尺寸的圈梁更为重要。
 

In der Ruine

2023-05-30 11:30:27
  • #6

我在各种板楼里住了20年,也在外墙上钻过孔。我从未遇到过类似泡沫混凝土的东西。你确定吗?
 

类似主题
03.03.2011用粘土砖建造时用哪种石头?10
17.09.2017通风与排气系统的优缺点134
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
01.06.2017160平方米单户住宅平面图22
02.12.2017顶层楼板的保温17
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
13.12.2019加气混凝土 42.5 λ 0.08 或 0.0932
31.03.2021新建筑热桥修复13
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
20.02.2023圈梁处的建筑缺陷冷桥?12
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11
18.04.2025申请图纸中的居住面积比设计(GU)少约8平方米。89

Oben