在60年代的房子里更换油暖?

  • Erstellt am 2022-07-21 12:58:20

Deliverer

2022-07-23 13:08:38
  • #1

对于隔热不好的带有散热器的房子来说,这完全没问题,你不觉得吗?如果这让人不满意,可以进行隔热。
 

WilderSueden

2022-07-23 13:21:48
  • #2
但是说实话……一个部分翻修的60年代房屋,能源消耗很难低于每平方米200千瓦时,也有不少房屋的能耗更接近每平方米300千瓦时。我们假设150平方米 * 200千瓦时/平方米,那么热需求就是30000千瓦时。再假设供水温度为55度,室外温度为2度(这已经是比较温和的地区了),并忽略在寒冷天冷性能表现远低于在温暖天所补偿的情况。那么我们得到COP=2.12,意味着供暖用电量为14150千瓦时,费用在5000欧元以上。这一切的假设其实还算乐观,房子部分翻修,冬季温和,房屋不算特别大,电价35欧分。现实情况可能会更糟糕。如果我自己能算出来结论是无稽之谈,就没必要再去看那些人情报告了。这样的房子不经过全面翻修是根本不可能实现经济转换的。就是这样,完了。
 

Deliverer

2022-07-23 13:37:04
  • #3

所以我认为我们没必要讨论超过每平方米200千瓦时的问题。这栋房子被严重忽视了,不是部分翻新,必须尽快进行全面修缮。
然后你计算中的最大错误在于假设在2摄氏度的室外温度下需要55摄氏度的供水温度。供水温度总是以自然环境温度(大约在-9至-12摄氏度之间)为基准来确定的。因此,55摄氏度的供水温度统计上每年只需使用24小时。平原地区冬季平均温度大约是7摄氏度,那时候估算大约需要30摄氏度的供水温度。这样一来,设定在自然环境温度时供水温度为35摄氏度的热泵和实际需求之间的差距就只有大约6摄氏度,全年的平均差异只有14%。

唉,我废话太多了——你们可以自己看,我已经提供了搜索引擎的提示。用你们自己的测量或计算去反驳这项研究,然后我们再继续讨论。
 

WilderSueden

2022-07-23 13:49:33
  • #4
表中没有写NAT,写的是“Outdoor Air”,也就是室外温度。油炉肯定设计为55度或更高,较高的供暖水温并不花费额外费用。对于冬季平均温度7度,我希望能有一个例子,连像康斯坦茨这样众所周知的冬季温和的地方,三个月明显都低于这个温度。
 

Deliverer

2022-07-23 15:05:22
  • #5

你说得对,我表达错了:这里指的是供暖期的平均气温,而不是气象学上的冬季平均气温。
 

Joedreck

2022-07-23 18:45:56
  • #6
在供暖季节,我在下萨克森中部的温度通常在0到4度[AT]之间。我进行了热平衡调整,使用了大型暖气片,并尽可能降低了供回水温度。在7度[AT]时,我的供回水温度无法降到30度,通常在38度左右。而且我在上层楼有24厘米的保温棉,隔热窗户和一些外墙保温。降低供回水温度和暖气片的温度最终会导致供暖性能大幅下降。
 

类似主题
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
07.07.2016开工前的电力和供水?27
08.08.2016电信、 有线电视、电力的接入费用10
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
21.02.2018电加热 - 红外加热?寻找经验17
15.05.2018水、电和煤气——拆除和重新连接?10
17.02.2019住宅连接电力/燃气/水的尺寸11
08.03.2020前院和花园的电力连接等23
28.07.2020电力/电信连接费用28
28.06.2020网络电源连接非常昂贵?!23
07.03.2022户外摄像头如何连接?局域网、电源或电池25
28.03.2021电力云体验与上网电价?94
04.06.2014如何节约用电?21
13.02.2017用哪种暖气设备我可以用电便宜地取暖?11
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
01.04.2023电力和天然气限制——想了解一些数字吗?43
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70

Oben