在60年代的房子里更换油暖?

  • Erstellt am 2022-07-21 12:58:20

CC35BS38

2022-07-23 09:28:14
  • #1
冬天试试看供暖水温最低能降到多少。暖气片开到最大。温度应该接近40度。超过50度的话,整体就会非常昂贵且效率低下。
 

Deliverer

2022-07-23 12:15:33
  • #2
所以:在供热水温度达到55°之前,使用现代热泵并不是成本陷阱。与35°供热水温度相比,热泵仅损失13%的效率(去年的一项研究)。

如果已经完成了:

最多还缺顶层楼板或屋顶。然后只需安装合适的热泵就可以了。
谁愿意的话还可以更换散热器,这样温度还能降低6-8度。
 

WilderSueden

2022-07-23 12:20:52
  • #3

我这边倒是更倾向于那些数据表。即使在较温和的温度下,效率损失也超过13%。再加上高热需求的情况下……
 

driver55

2022-07-23 12:41:04
  • #4

所以,用“发烧温度”是绝对无法通过暖气片给一栋60年代的房子(没有保温措施)供暖的。
 

driver55

2022-07-23 12:55:00
  • #5

理论上是这样,或者说是在实验室条件下。全年性能系数从5降到略高于4? :rolleyes:

50度的话,就像是全年都在制造热水一样。
年性能系数大概会徘徊在3左右。
(我看到我们的地源热泵(使用盐水),虽然是2009年的设备,温度超过45度时效率明显降低。)

要是情况能不同那就好了,但我不相信热泵技术会有质的飞跃。
盐水热泵基本上就完全没必要了。
 

Deliverer

2022-07-23 13:06:52
  • #6
你们必须自己去找ifeu的研究报告——很遗憾我不能提供链接。
(我得更正一下,35到55度之间的电力消耗增加了14%)

请不要误解我(和这项研究):我并不建议任何人设定55度。但有了这个知识背景,当你确实需要45度的供回水温度时,就不会那么担心了。45度已经足以把很多房子暖和起来!
而且,30年没对房子进行任何改造的人,现在不应该把责任推到热泵上。房子本来就该翻修了。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
03.08.2022用于空气-水热泵的30000欧元?16
03.12.2022无须翻新的旧建筑新热泵32
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
15.09.2023旧建筑暖气片更换基础信息14
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15

Oben