改造/加建房屋,保留暖气吗?

  • Erstellt am 2018-04-04 09:52:55

untergasse43

2018-04-04 09:52:55
  • #1
早上好!

我们正在改造一栋带全地下室的平房,也就是说,它将被稍微扩建、加层和翻新。该平房目前一楼约有100平方米,加上一个60平方米的扩建部分。每个房间都有暖气片,也就是说没有地暖。扩建后,一楼将达到110平方米,第一层楼也将相同大小,扩建部分保持不变。

不过,地下室里有一台快1.5年新的燃气锅炉:





旁边还有一个与人同高的Weishaupt储热罐。我们想在房子里安装地暖(一楼和一层楼,地下室可以保留暖气片)。现在的问题是,凭这套设备能否使用,还是必须拆除重装。

根据我的描述能判断吗?还没有请暖通工程师,我只是想先大致了解一下这有没有潜力。
 

Joedreck

2018-04-05 08:29:58
  • #2
你们将会有270平方米吗?通过改造必须符合能源节约条例的标准。

那我就看看我的水晶球,断言暖气完全足够,甚至有点大。

让人进行按房间划分的热负荷计算。这对地板采暖的设计是必须的。

暖气我会保留,直到它不行为止。
 

86bibo

2018-04-05 10:23:20
  • #3
从性能上来说,超过20KW应该绰绰有余。我们用19KW加热220平方米加地下室,那里还有余量。根据经验,我可以说混合系统(地板采暖+散热器)其实很糟糕。散热器仍然需要较高的供水温度,另外你还会有两个供暖回路,两个水泵,一个混合器等设备。如果我能以合理的成本改变这一点,我应该会去做。
 

wrobel

2018-04-05 11:11:23
  • #4
早上好

燃气炉应该能够满足所需的功率。
看起来那里已经有两个供暖回路,但可能没有混合器。
房子里曾经有两个独立的公寓吗?
热水器看起来像是一个排气热泵。