KFW55的能量计算可靠性,是否过高?

  • Erstellt am 2016-06-20 18:01:01

MarcWen

2016-06-20 21:25:04
  • #1
这不可能对,我们建造一个更大的角落,初级能源需求 QP 为 23.4 kW/h。
 

Saruss

2016-06-20 21:42:23
  • #2

但是每平方米,大小已经被计算在内了吗?
 

MarcWen

2016-06-20 21:54:32
  • #3
我们的第一个版本也有错误,我又问了一下,后来进行了修改。

    [*]加热建筑体积1386.8平方米
    [*]传热围护结构面积745平方米
    [*]建筑使用面积443.8平方米
 

Legurit

2016-06-20 22:02:24
  • #4
23,4 kWh/m²a (?) - 他有31,6 kWh/m²a,这并不算太远..
 

MarcWen

2016-06-20 22:19:51
  • #5


好吧,我们建造的面积大约大50%,而且一次能源需求 QP 大约少25%。
所以我至少会去追问一下。
 

Legurit

2016-06-20 22:28:42
  • #6
每平方米!!!
 
Oben