andimann
2021-03-08 13:18:35
- #1
大家好,
我们在2016年建造了房屋,我们的砖混结构住宅中,二楼的楼板(即向阁楼的一侧)构造如下。
这样构造的传热系数约为0.234。阁楼因此属于冷屋顶。虽然不完全是真正的冷屋顶,因为在屋顶瓦片下还铺设了一层透气的防水透气膜,但基本如此。
这个传热系数虽然明显比二楼墙体的传热系数(约为0.15)差,但目前一切正常,没有潮湿问题,增加隔热层在采暖费用方面难以收回成本。
不过我们发现,二楼在夏季极端情况下温度会达到26度,因此我们考虑安装空调。我们大概会安装,但只会装在一楼。二楼的安装工程量太大。
粗略计算显示,夏季约有2/3的热量通过楼顶传入二楼。这是因为楼顶面积约92平方米,且上方温度达到55度甚至更高。(温度计的液晶显示在55度时变黑了,可能温度还更高。)
计划是通过改善隔热层来减少从阁楼向二楼的热量传入。计划增加120毫米EPS 035,这样楼板层次为:
这样楼板的传热系数会降至0.130。阁楼到二楼的热流量由650瓦减少到350瓦,在总热量传入中约占30%。
我希望这样能减缓二楼温度上升,将最高温度从26度降至25度,甚至24度。
问题:这样可行吗,还是我忽略了什么根本性的问题?
谢谢,祝好,
Andreas
我们在2016年建造了房屋,我们的砖混结构住宅中,二楼的楼板(即向阁楼的一侧)构造如下。
[*]180毫米混凝土
[*]PE膜作为防潮层
[*]160毫米EPS 040
[*]120毫米EPS 035
这样楼板的传热系数会降至0.130。阁楼到二楼的热流量由650瓦减少到350瓦,在总热量传入中约占30%。
我希望这样能减缓二楼温度上升,将最高温度从26度降至25度,甚至24度。
问题:这样可行吗,还是我忽略了什么根本性的问题?
谢谢,祝好,
Andreas