空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目

  • Erstellt am 2023-10-29 08:16:34

Mark_xx

2023-10-30 14:32:29
  • #1

非常感谢您的详细回复!

我已经申请了热负荷计算。

如果我现在想继续使用IDM,您推荐选择Aero ALM(2-8)型号并配合一个生活热水储罐吗?

IDM提供的另一种卫生型储罐其实也是组合理存储器,存在您提到的类似问题,对吧?

总体来说,我挺喜欢热泵加组合理存储器这样的结构,因为空间比较有限。但也许用AERO ALM和一个生活热水储罐在空间上更可行。

来自南方的问候!
 

11ant

2023-10-30 15:58:15
  • #2
祝贺你。近距离供暖作为一个真正的选择相当罕见——通常只有在没有自由选择(而是作为强制福利)的情况下才会提供。
 

Daniel-Sp

2023-10-30 16:05:44
  • #3


正确,你应该拒绝它。
 

Harakiri

2023-10-30 16:12:44
  • #4
我不太了解IDM的详细情况,但我觉得他们提供的产品既可以作为组合储罐,也可以作为热水储罐(没有分层隔板)。不过我觉得容量至少有500升,所以作为热水储罐来说绝对是过大的。但不一定非得用IDM的储罐——一般来说,外部储罐都能轻松集成。
 

Mark_xx

2023-10-30 21:29:17
  • #5
非常感谢所有的反馈!
目前也有了关于供热负荷计算的初步反馈。这里出现了5千瓦的峰值。这支持了2-8千瓦版本绰绰有余的说法。
关于热泵,这是我的结论:我将从iPump ALM 4-12含组合储水箱切换到Aero ALM 2-8,并连接一个生活热水储水箱。我省去了供暖缓冲罐,而是将多余的能量更多地导入地板而不是缓冲罐。

有人对区域供热有意见吗?如果我决定选用区域供热,你们会在换热站后补充一个组合储水箱,还是这里也可能只使用生活热水储水箱?区域供热的水以大约70-80度进入换热站。
 

RotorMotor

2023-10-31 07:33:28
  • #6
在最大5千瓦需求下,2-8仍然显得很多。没有更小的吗?
 

类似主题
04.02.2017空气-水热泵非常吵36
05.12.2019热泵 - 生活热水制备14
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
28.10.2020你们觉得近距离供热的服务怎么样?23
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
10.12.2020Knv 热泵或 IDM 空气热泵13
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
16.03.2021对IDM盐水热泵的使用体验?18
01.06.2021局部供热还是空气-水热泵?11
04.03.2022私人购买/出售热泵117
15.02.2022与燃气相比,空气-水热泵的附加费用合理吗?32
20.10.2022近距离供热还是热泵 - 咨询 / 经验?39
09.08.2022关于热泵的决定29
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18

Oben