Mark_xx
2023-10-30 14:32:29
- #1
您好,
根据我在IDM网站上的了解,这是一种组合理存储器,作为液压分离器安装。这样会将热泵回路和供暖回路分开。这不好!
这种安装方式适用于高温热源和低温热汇,例如地暖。
对于热泵来说,目标只是产生所需的热量,即将预供温度调整到所需需求。若采用分离储罐/组合理存储器,就必须尽可能精准地将供暖回路(地暖)的流量调节到热泵流量,否则分离储罐结构会造成较大的能量损失。然而,所提供的热泵是调节型热泵,这实际上是正确的。分离储罐的问题在于流量调节。热泵不仅调节压缩机的功率,还调节流量,以确保热泵回路的最佳温差。而供暖回路的循环泵流量是固定的。因此,流量无法得到最佳匹配,效率会始终有损失!
解决方案是让热泵直接连接至地暖,必须保证最低流量,因此需保持足够的供暖回路开启(禁用ERR)。热水制备时,通过三通阀切换地暖至生活热水储罐。热泵回水处可以规划一个小储罐(30-70升)以保障除霜过程。虽说这不是必需的,因为地面基层(Estrich)提供的热量足以除霜,至少这样能忽略效率损失。
总结:
1. 进行热负荷计算。
2. 根据计算推荐小型热泵,不接受功率安全余量,这已包含在热负荷计算内。不要使用分离储罐/组合理存储器或类似结构。
3. 重要的是按房间热负荷设计地暖系统,制定各房间温度要求。必要时(通常是在浴室)考虑辅助墙暖。若计划安装毛巾加热器,则不要接入供暖回路,而是采用电加热。
入住后:
4. 前几个冬天进行房间热平衡调节(非通过ERR),这需要自行完成,暖通施工方不负责。
5. 定期检查运行状态和循环周期。
来自汉堡的问候
非常感谢您的详细回复!
我已经申请了热负荷计算。
如果我现在想继续使用IDM,您推荐选择Aero ALM(2-8)型号并配合一个生活热水储罐吗?
IDM提供的另一种卫生型储罐其实也是组合理存储器,存在您提到的类似问题,对吧?
总体来说,我挺喜欢热泵加组合理存储器这样的结构,因为空间比较有限。但也许用AERO ALM和一个生活热水储罐在空间上更可行。
来自南方的问候!