雨水排水,有冲洗井或无冲洗井

  • Erstellt am 2015-12-13 16:19:05

wanderjupp

2015-12-13 16:19:05
  • #1
我们提供的方案中写明将安装排水管。但我们发现没有安装冲洗井。根据我的了解,冲洗井是符合DIN标准的必要部分。但施工方认为这不是必需的,从未这样施工过,因此要求额外支付2000欧元。

现在到底正确的是怎样的?应安装冲洗井还是不安装?

此致,
约翰内斯
 

emer

2015-12-13 19:03:52
  • #2
2000欧元用于修订?他们是用黄金做的吗?
 

wanderjupp

2015-12-13 20:16:09
  • #3
5 件,包括安装。
 

Sebastian79

2015-12-13 22:31:49
  • #4
没有冲洗井就不是排水系统,否则管道迟早会堵塞。

这在你们那里 überhaupt erlaubt 吗?

价格顺便说一下是可以的...
 

Jochen104

2015-12-14 09:09:21
  • #5
我们在排水管道的末端安装了一个带有90度弯头向上的KG管,并盖上了一个盖子。这样可以方便地打开盖子,插入软管,然后冲洗一次。每个入口的材料费用最多为10欧元。
 

wpic

2015-12-14 13:50:52
  • #6
是否需要排水,取决于土壤勘察报告中的水负载情况以及建筑设计和地块状况。你应该首先了解这一点。

排水工程的执行由DIN 4095规范规定,绝不是由建筑承包商随意判断。例如,排水管必须可检查。每个转弯处,例如建筑角落,都必须能进行冲洗。为此,必须安装至少DN 300的冲洗和检查井。应避免临时拼凑的解决方案。不专业施工的建筑排水系统可能会产生相反的效果,导致建筑受潮。排水水一般不得排入下水道,而应排入地表水(如小溪)或渗入自有地块。为此,需要渗井或渗坑,其排水能力也必须规划并验证,例如通过土壤勘察中的渗透验证。

"DIN 4095应与DIN 18195建筑防水措施相联系。DIN 4095描述了高层建筑中规范排水系统的组成部分和标准。它要求可检验的性能标准和建材适用性的证明——包括常规施工和特殊情况。只要存在DIN规范和质量指南,建材必须符合这些标准。DIN 4095举例说明了墙体前排水的常规情况,以简化设计师在简单条件下的计算和尺寸确定。"

如果建筑承包商表现出这种态度,你应立即请一位独立的建筑鉴定专家或建筑师,对——希望已规划好的——措施进行审查并评估其合理性。"……我们从未这样做过……/……我们一直都是这样做的……"这类说法,往往是严重建筑缺陷的开端。
 

类似主题
22.08.2013总承包商的土方工程预估费用合理吗?12
16.04.2014土壤勘察费用 - 是建筑师支付还是我们支付?12
06.10.2015防水地下室的正确表述11
04.08.2025房屋图片交换 - 展示你的房屋图片!11896
05.01.2016边界建筑处的排水和冲洗井12
19.04.2016入口平台下方需要排水吗?15
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
26.03.2018在新建区域测量之前无法进行土壤评估吗?16
08.05.2018需要土壤勘查吗?对于成本估算更好吗?17
22.06.2018未经授权的高质量工作 - 额外费用25
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
06.07.2021在物业上铺设排水系统18
09.07.2019排水的功能 / 水属于谁?20
15.07.2019潮湿的地下室外墙 - 排水和神秘的管道10
15.02.2020与土壤接触的建筑构件防水16
08.10.2024房屋周围的排水,但如何进行?17
24.09.2022我们财产上的邻居接地和排水41
22.10.2022地下室排水 - 技术上是否必要?10
01.11.2024丹伍德完整报价与单独委托建筑师对比13
03.02.2025WU混凝土 - 在施工阶段的压缩30

Oben