在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管

  • Erstellt am 2020-02-27 17:39:35

lesmue79

2020-02-27 17:39:35
  • #1
关于地板承包商负责的伸缩缝问题,我现在发现了一个我认为的缺陷。

在餐厅和厨房区域的伸缩缝部分(房间呈L形),似乎忘记了为地暖管道的连接处和管线安装保护管。根据地暖制造商以及多项规范,地暖管道在与伸缩缝交叉的部位应该配备30厘米的保护管?

我已经预先在缺陷记录中备注了此事,并表示需要对此进行反馈等。

我现在想知道,这个问题的严重程度如何,或者未来可能变得多严重?

我几乎不相信找砂浆工更换砂浆以包裹保护管的可能性。反而我认为更可能的是延长保修期(我最希望如此),或者是财务上的补偿(总承包商可能更愿意给我500欧元了事),但该如何评估这整个问题?还是我应该尽早找一位鉴定师或专家?
 

Vicky Pedia

2020-02-27 21:34:46
  • #2
这里确实有两个工种犯了错。卫生设备和砂浆层。现在为什么才发现没有保护管呢?
从根本上说,这是一个可能导致重大损失的缺陷。责任管理者一次是暖气安装工,他也必须承担缺陷修复的费用。所以要拆除砂浆层,装入保护管,再重新浇筑砂浆层。
这里可能会引起很多不愉快。我希望你们能在没有律师帮助的情况下解决。
 

tumaa

2020-02-27 21:44:42
  • #3
这里帮不上忙.....但是我很想知道你那边情况怎么样(也就是带照片),以及应该是什么样的。提前谢谢!
 

lesmue79

2020-02-27 22:28:39
  • #4


嗯,我是在之后注意到的,因为我负责施工的地板师傅询问了有关伸缩缝及其与地面材料的衔接情况。当我查看施工阶段的照片和视频时,我发现餐厅和厨房之间的伸缩缝区域没有铺设保护管(门口区域则全部有保护管)。

在与总承包商(GU)验收时,我要求将地暖伸缩缝问题记录在缺陷清单中,并请求告知施工是否规范。

今天我收到供暖工的简短邮件回复,说在他所知道的位置或他认为应该有保护管的地方已经铺设了保护管。

他没能给出别的答案,并让我联系总承包商的项目经理,说砂浆工可能也铺设了保护管。

所有这些情况和我的照片都让我基本确认那里99.99%没有铺设保护管。特别是地暖制造商在安装说明中明确指出必须使用保护管。

结合邮件内容,这意味着供暖工甚至都不知道系统制造商的铺设要求。

因此,明天我会委婉提醒项目经理,如果他想要以后某天结清尾款且不被扣留,就必须迅速采取行动。
 

Vicky Pedia

2020-02-27 22:36:53
  • #5
一般来说,管道应该安装在伸缩缝上,我也建议你要求免费的返工。其他做法对你来说都是风险。请首先正因如此保留扣款!项目经理必须提供专业安装的证明(照片)。既然你可以用照片证明相反的情况,就要求拆除!!!!如果这些都没用,就启动“[Ersatzvornahme]”的程序。具体操作方法,请咨询你信任的搜索引擎或[PN]。
 

Bookstar

2020-02-27 22:37:57
  • #6
我们卫生部门也忘记了,但我们的鉴定师和地坪工都指出了这一点。因此,还能及时处理。

问题是,如果忘记了,会发生什么?管道什么时候会破裂,所有东西包括地板都必须拆除?
 

类似主题
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
26.10.2016地暖应该采用湿法还是干法安装?27
08.02.2017地暖连接在错误的房间13
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
30.03.2019地暖与房间高度,应该怎么做?23
12.07.2019温暖/不冷的地板 - 地板采暖?10
17.01.2021蓝天使乙烯基地板用于地暖,粘性 - 经验?13
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
19.04.2022KfW40+ 住宅的智能地暖系统?30
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
04.07.2023新的水泥砂浆在新的地暖和隔热层上晃动15

Oben