在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管

  • Erstellt am 2020-02-27 17:39:35

lesmue79

2020-02-29 15:23:51
  • #1
首先:可能是因为没有正确操作?

其次:作为教训,以便将来能够正确操作?

第三:我是否只需要一份书面确认,说明那里由于缺少保护套管,什么事情都不会发生,或者如果真的发生了,那将适用延长保修。

如果有人有胆量声称那里不会出事,那么当真的出事时,也应该有胆量承担责任,挺身面对。
 

Vicky Pedia

2020-02-29 17:57:39
  • #2
仅作尝试!这是粗略估计的。
 

Andre77

2020-02-29 23:33:59
  • #3
嘿,

有人能跟我解释一下这些保护管是干什么用的吗?应该注意它们安装在哪些地方?

目前卫生公司正在施工,预计下周末前完成。地面找平层大约会在3月9日之后开始施工。

非常感谢!
 

Mycraft

2020-03-01 11:07:26
  • #4
DIN 18560 第二部分,如果我没记错的话,可以查阅一下。

在只允许由连接管道穿过的变形缝处,应设置长度至少为300毫米的保护管。

这在地暖厂家和一些说明书的铺设指南中也有类似的规定。说明中描述了如何设置变形缝,并且也提到了保护管。
 
Oben