与电工有问题——你会怎么做?

  • Erstellt am 2020-12-15 11:15:26

tumaa

2021-04-08 09:29:14
  • #1


他不行,他做不到。

我已经付过钱了......

仅为找平层要了50卷?
感觉一楼、二楼和阁楼的找平层,大概需要1800米左右。
 

borxx

2021-04-08 11:38:40
  • #2
这里列出的各单项是否仅指材料,因为最后还要加上工时?!

仅有一点:
根据账单大致计算,大约有250个输出点,如插座、红外感应开关等,并且合计约6公里的空管,这意味着每个输出点大约用了24米空管,前提是每个点都单独布线,这并不合理,尤其是双插座时,更难说是否使用了5x1.5的电缆。你那边有一项约10.5千(净额?)仅是空管费用。

第一份报价的照片中仅列出了材料费用,电缆似乎每种各一卷。电缆(NYM)在最终结算中根本没有出现,我猜它们已经包含在插座的包干费用里了。

结算单中插座等的单项费用(包含电缆和安装)看起来金额其实并不算离谱,数量是否正确,至少我会像检查卷帘门一样数一数,空管或保护管从远处看似乎确实令人存疑。
 

tumaa

2021-04-08 12:27:27
  • #3


我也没有理解,我认为他根本不允许这样做,而且是单独列出来的。

外面的插座会有冷空气进来,他没有使用密封盒。
 

Stefan890

2021-04-08 12:43:33
  • #4
现在总账单是多少,已经支付了多少钱,还有哪些剩余工作未完成?
 

tumaa

2021-04-08 12:52:33
  • #5


已经支付了27,000欧元

还有什么未完成?

- 配电箱内的执行器
- 光纤和存在感应器的安装
- KNX的编程:用于灯光,百叶窗,窗户传感器等。
 

borxx

2021-04-08 13:31:12
  • #6
再说一遍,一开始的时候,电缆是否到处都有,是否整齐布置并且有标识,所有的KNX组件是否都在?执行器是否在配电柜内接线?你有没有可能拍一张照片,看看这个情况是什么样子的?
 