成品地下室 - 自行承包代替总承包

  • Erstellt am 2021-04-24 14:10:19

rdwlnts

2021-04-24 14:10:19
  • #1
我们计划自行分包地下室,并且希望能够提前准备与地下室建造商的进一步规划。谁已经有这方面的经验?地下室建造商会询问哪些信息?你们是否特别自己完成了电气规划并交给地下室建造商,还是同时让你们的电气安装工参与进来?地下室建造商只需要插座、加热点、网络插座和开关的位置吗?

另外,我还想知道为什么我们的总承包商标准配置是用Rigitherm(由石膏板加绝缘层组成的夹心复合板)来覆盖成品地下室。至少住宅部分的地下室是这样装配的。走廊部分只用石膏板覆盖。板材下方就隐蔽了“浇筑”式的电气安装。虽然避免了在混凝土中钻孔和开槽,且相对灵活,但我觉得这并不太普遍。至少我在网上找到的信息不多。在一个带有20厘米周边保温层的KFW40+标准的房子里,真的需要这种覆盖层吗?你们的混凝土地下室又是怎样建造的?
 

hanse987

2021-04-24 16:39:35
  • #2
你肯定得请电工来处理房子的接地问题。专业的施工必须有记录,电工在向供电公司报备时必须确认这点。

如果你自己装修地下室,就得自己协调所有接口。谁负责结构设计?供暖?通风?供水?排水?
 

rdwlnts

2021-04-24 16:46:20
  • #3
好的,谢谢。[Ringwerder]由地下工程承包商负责。[Doku]我还不知道。好点。[Statik]由地下室建造商负责。[Heizung, Lüftung, Wasser Abwasser, Elektro]由总承包商负责。
 

11ant

2021-04-24 17:43:07
  • #4

资料必须与接地装置一起完成,没有资料这个东西实际上毫无价值,而且对资料中必须展示的内容,之后也很难再接触到。我参考我的帖子
 

rdwlnts

2021-04-25 10:57:03
  • #5

一如既往,包括链接中的内容,写得很好,但有些偏向消极,虽然我一直很欣赏你的观点!按这种逻辑,几乎所有的自我劳动都会注定失败。自己做环形管收集器,冬天就会感到寒冷,暖气、地暖、卫生设备的任何保障都不存在了……
地下室的设计由总承包商负责,地下室建造由地下室建造商执行。如果设计图纸有误,总承包商负责;如果地下室建造不好,地下室建造商负责。总承包商在搭建房屋前也会检查地下室,因此充当了额外的检查机构。业主仅作为中间人。
当然,必须多加注意,只应信任本行业中较为知名、值得信赖的代表。否则,除了可能存在的时间协调问题外,我认为这个问题是可控的。为了地下室节省一万欧元,以及希望通过省去不必要的地下室墙面覆盖再节省将近一万欧元,期待的目标确实值得追求。

论坛对已经良好进行外部隔热的居住地下室(KFW40)中地下室墙面覆盖有什么看法?
 

11ant

2021-04-25 19:58:51
  • #6
对潜在推脱责任的提示以及“业主要保持警惕,不要自找保修的麻烦”的警告,并不等同于悲观地认为建筑现场充斥着白痴和狡猾之人。确实有一些街道上根本没有一家“屠夫屋”。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.07.2016自己动手建造房子100%13
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
25.07.2014无供暖的节能规定10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
14.04.2017混凝土建房与2016年节能条例比较31
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
01.01.2018哪个控制系统?用APP控制供暖/通风/空调31
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
18.07.2018混凝土车库建造!三面墙还是房屋扩建?你们觉得呢?26
20.09.2023带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验1658
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
12.11.2020制作混凝土人行道和停车场26
24.03.2021地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?33
02.01.2021如何达到KfW40?能源技术 / 经济性32
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21

Oben