电位平衡?环形接地或基础接地……

  • Erstellt am 2014-09-23 22:16:31

Exotic

2014-09-23 22:16:31
  • #1
大家好,
我刚刚在这里注册。关于等电位连接的问题,我现在有点困惑……我们正在建一栋带成品地下室的房子,工程希望尽快开始。上周,地下室施工人员跟我说需要做等电位连接。不过我还没完全弄明白这个问题。我需要安装环形接地极还是基础接地极,还是这两者其实是一样的?我不是专业人士,以前也没有接触过这方面的事情。希望大家能给予解答。
我还应该补充一点,地板板应由WU混凝土制成。
此致敬礼
 

Doc.Schnaggls

2014-09-24 08:02:23
  • #2
你好,

我无法确定这是否可能是同一个。

我们的预制地下室采用WU混凝土,安装了一个环形接地体,其末端现在从地下室未来的配电箱下方的地面露出。

问候,

Dirk
 

Bauexperte

2014-09-24 12:03:03
  • #3
你好,


谷歌姑妈——像往常一样——本可以提供帮助

潜在均衡是指为降低或消除电位差、电压差而采取的措施,这些电位差存在于导电管道系统之间,例如水管、燃气管或暖气管,以及管道系统与保护导体之间。为此,导电管道系统通过所谓的潜在均衡线互相连接。
在每个新建的电气用电装置中都要求进行这种潜在均衡,根据 DIN VDE 100,410 部分及后续章节,需要区分主潜在均衡和附加的局部潜在均衡。

除了电气安装之外,建筑技术设备还包括用于暖气系统、燃气和供水系统的更多或更少复杂的管线系统,这些系统构成了一个遍布整个建筑的导电系统网络。这些管道系统部分相互连接,但通常彼此分离。因此,一个管道系统中的故障或缺陷可能会对另一个系统产生不利影响。例如,当电气装置中发生绝缘故障,使得金属管道接触带电相线时,就会出现危险的接触电压。图1中对此进行了示意,可以看到管道系统1和管道系统2之间出现了接触电压,人可以跨越该电压。为尽量避免这种危险情况,规定了所有金属系统必须导电互连。这样就不会产生电压差,也就是专业人员所说的电位差,因而不会出现危险的接触电压。这被称为“潜在均衡”,连接系统部件的线路称为“潜在均衡线”。

DIN VDE 对低压电气装置的规定要求在每个房屋接入口或主配电箱处设置潜在均衡。因此称之为主潜在均衡,建筑中所有金属管道系统、电网的主保护导体、主接地导体及所有其他可能存在的接地和管道,包括天线、电话或避雷装置的管道,都必须互相连接。所有这些线路通过主潜在均衡导线汇聚并连接到主潜在均衡排,该排通过连接舌与基础接地体相连。基础接地体是强制要求的,因为水网通常采用塑料管,无法用作接地体。但不必为每个管道系统设置单独的潜在均衡线,也可以将多个系统连接在一起,通过一个共同的主潜在均衡导线连接。主潜在均衡导线可以像保护导线一样使用绿黄色的标识,但这并非强制要求,因此导线也可以是裸线或其他任何颜色。但在接线处必须有持久的绿黄色标识。对于特殊电气装置,如医疗设备,则必须全程使用绿黄色标识。主潜在均衡导线的尺寸由该装置中主保护导线的截面决定,其截面至少应为最大保护导线截面积的一半。最小截面积为6平方毫米铜线,上限为25平方毫米铜线或同等导线——这些信息总结于表1。所谓最大保护导线是指从主配电箱出发的截面最大的保护导线。金属管道可以部分纳入潜在均衡,例如局部段落,只要它们符合潜在均衡导线的要求。但必须注意——例如对于螺纹水管——连接处的接触电阻不应过高。没有明确的电阻值,因此评估由安装人员根据经验和判断确定。可参考等效铜线的电阻。但必须知道,燃气室内管道不得用作潜在均衡导线。原因在于,当发生故障电流时,通过电阻连接处会产生危险的热量,可能导致连接处漏气甚至更严重后果。当然,燃气管道本身必须纳入主潜在均衡之中。

在因环境条件(例如潮湿)存在特殊危险区域,需要设置附加的局部潜在均衡。此均衡补充主潜在均衡,防止危险接触电压的产生。此规定适用于带浴缸或淋浴的房间——具体为区域1、2和3,以及有顶盖的游泳池。金属部件如管道、浴缸和淋浴排水口必须通过潜在均衡导线连接,最低截面积为4平方毫米铜线,并连接到保护导体。镀锌钢带(至少20毫米×2.5毫米)也允许,但由于铺设工艺原因,实践中通常优先选用铜导线。

连接保护导体可在电气装置的中央位置完成,例如电路配电箱、主潜在均衡排,或在供水管道上,只要该管道与主潜在均衡全程导通。在医疗用房间也必须进行附加的特殊潜在均衡,并且在可能因不受控制的漏电流或补偿电流导致爆炸危险的区域也必须设置附加潜在均衡。如果相关房间内无电气设备,仍应执行附加潜在均衡。原因在于危险接触电压可能通过导电管道系统传入这些房间。

安装完成后,在投入运行前必须检查潜在均衡的有效性。首先通过检查主潜在均衡,确认所有主潜在均衡导线、保护导线、接地体、金属管道和建筑结构等按规定导电连接至潜在均衡排。所有潜在均衡部件必须防止损坏,所有接触点必须确保良好且持久的接触。同样适用于附加潜在均衡,需确认所有同时可触及的金属部件、保护导体连接和其他导电体均相互连接。

此外,还需测量导电连接的连续电阻。测量方法见图5,测量潜在均衡排与纳入潜在均衡管道末端之间的电阻。当测量电流至少为5安培时,电阻不超过3欧姆即被视为有效。出于安全考虑,实际操作中应尽量达到更低值,例如1欧姆。若使用工业提供的潜在均衡测试仪,测量会更简便。

莱茵地区的问候
 

Dipol

2016-01-28 23:12:07
  • #4
很遗憾,正如许多链接所示,谷歌也不会忘记那些已经过时的古老文章。

引用的Ing. Günter E. Wegner在IKZ-HAUSTECHNIK,1998年第8期,第88页起的文章,到2014年被链接时已有整整16年之久,且只在有限程度上仍然适用。文中那段

从一开始这样的说法就是不准确的。

过时的出版物没有包含最新的专业术语,例如保护等电位连接或主接地排,这并不关键。即使业主被误导去做浴缸接地,而对于带有保护等电位连接的建筑而言,浴缸接地早已不再被要求,也没什么大不了。

在房屋建筑论坛中,链接的出版物应至少反映公认技术规则或技术现状的最新水平。然而,2014年时,不仅燃气内管作为等电位连接导体(或天线接地导体)是禁忌。在文章中阻抗单位用瓦特和欧姆混用,且该错误未作说明,仅仅是个让人发笑的点。

关于防雷、接地和等电位连接的问题,DEHN的闪电规划师和H. Kleiske的信息都更加符合法规的最新标准。

令人惊讶的是,这些过时的说法竟然无人质疑地流传了这么久。
 

T21150

2016-01-29 07:24:25
  • #5


在以上所有(非常有趣的)专业说明之后,我想简短地回答一下这个问题。

不,环形接地体和基础接地体不是一回事。

请与你负责为你进行电位补偿的合格电工师傅沟通,听听他的建议。电工师傅之后还必须进行验收测量。没有这项(当然必须是合格的!)测量,你是无法从供电公司接通电源的。

就我个人而言,我觉得在有地下室的情况下,(较贵的)环形接地体更好/更适合。有些人甚至会同时安装两者,这是完全可能的。

我自己虽然只有一栋没有地下室的房子,但出于安全和耐久性的考虑,我决定采用环形接地体。

多谢问候
托斯滕
 

b54

2016-01-29 07:25:55
  • #6
按照更新后的DIN 18014规定,不是必须安装接地装置吗?
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
09.10.2016屋顶覆盖 - 陶土还是混凝土?16
21.09.2023关于Glatthaar Fertigkeller的经验21
07.09.2017楼板:混凝土或木梁天花板 - 优点和缺点!?20
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
19.06.2016忘记基础接地 - 有什么建议吗?12
30.03.2016房子的热包络结构14
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
28.11.2019混凝土与粘土屋顶瓦26
08.07.2016屋顶排水管下的混凝土13
13.10.2016从混凝土上移除瓷砖16
26.04.2021混凝土房屋无额外保温层 - 整体浇筑12
08.10.2017接地棒,最好安装在哪里?10
20.09.2023带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验1658
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
22.07.2019由Poroton砖制成的基础模板39
18.07.2019地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?14
21.06.2022卫星接地可以通过7x2.5平方毫米的电缆实现吗?12

Oben