请检查 - 加热、通风系统等是否正确?

  • Erstellt am 2013-08-28 10:36:23

Cassiodorus

2013-08-28 10:36:23
  • #1
大家好,

这个论坛真棒,我已经读了不少内容,也查了一些信息。但我希望有人能整体看看我们的情况,看看是否还有需要改进的地方,还是这样就可以了。
供参考,我们正在建一栋三户联建房,配备地源热泵(地表面),控制式居住空间通风系统,地暖。

一些事实:
地下室、一楼和二楼的居住面积总计(所有三户)大约340平方米。
热泵是Viessmann Vitocal 300G,功率10千瓦。计划在花园铺设约600平方米的管路,6根支管,每根100米。
整个房子的热水储存容量为390升,供水温度最高60度。
控制式居住空间通风是Helios EC 500 W。
将建造符合Kfw 70标准的实体建筑,我手上有Kfw供暖计算,但只懂一半——如果有人告诉我怎么理解,我很乐意分享信息。 :)

我第一个问题是,这样的配置是否合理?暖气系统、通风设备和热水储存量是否合适?
第二个问题是关于通风系统的送风管道。因为我们还要铺设地源热泵管路并挖花园,我建议借此机会铺设一根100米长的带坡度的地下排水管,以便空气预热或预冷。带坡度是为了让可能产生的冷凝水能够顺利排出。通向房屋的一端连接在一个井内(里面还有供暖管,我也不清楚为什么),这样如果需要,我可以冲洗管道。根据供暖公司说,这100米的管路可以带来10度的冷却或加热效果。

期待大家的回复和意见......虽然我们已经开始粉刷墙面,暖气设备也快来了,但如果我们有什么错误,还希望可以做调整。
 

€uro

2013-08-28 12:30:49
  • #2
受控住宅通风系统依据DIN 1946-6,取决于使用单元!!! 这里应该是三个独立的受控住宅通风系统,带或不带热回收。理论上也可以用一个中央系统,但那样需要大幅提高控制等方面的投资成本。 在这种情况下,每个单元配备带热回收的分散式受控住宅通风系统可能更为合理。
考虑带或不带热回收的受控住宅通风系统,采暖负荷是多少?实际供暖及热水所需能量是多少?如果不清楚,如何设计/确定地源尺寸或定义热源?
如果计划出租两个居住单元,这容量可能严重不足!
由于缺乏关键基础数据,谁能给出可靠答案?
那就合同里写明这10K吧。
 

Cassiodorus

2013-08-28 14:19:26
  • #3
你好,Euro,

感谢你的回复,不幸的是,我对这个回答还无法做出太多判断,因为它并没有真正帮到我 :(

我再提供一些详细信息。这三个居住单元由我的家庭(底层+上层)、我的父母(仅底层)和我的商业用房(仅地下室)组成。商业用房也可以改造成度假公寓(带卫生间、淋浴、大窗户和采光井)。

感谢你告知390升不够,但你认为针对我的情况,合理的热水储存量应该是多少?是双倍?490升?

关于带热回收的控制式住宅通风,我想要的是集中式而不是分散式。所有管道都在设备间汇聚,并统一控制整个房子。如果其他住户觉得不便,他们就只能没有控制式住宅通风系统了。分散式或单独控制对我来说太贵了(而且我也看不出必要性)。DIN标准是强制性的吗?

关于进风管道10K的要求,我肯定是合同里拿不到——但如果只是地下室管道的材料费(因为地热施工已经需要开挖),那么这样做值得推荐吗?还是说不值得花这个功夫?或者因为冷凝水问题反而不建议?

我知道我没提供合理的基础数据,我这里有工程师公司的文件,可以提供数据(只是如前所述,你们需要哪些具体数据?)。可能先给你一些我觉得重要的部分数据。





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 围护面积 A 714.26 平方米





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 参考面积 AN 405.93 平方米





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 建筑体积 Ve 1268.53 立方米





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 围护面积系数 A/Ve 0.56 1/米





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 窗户面积 Aw 74.85 平方米





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 单位面积传输热损失现状 H'T,现状 0.330 瓦/(平方米开尔文)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 单位面积热桥损失(统一计算)Delta UWB 0.050 瓦/(平方米开尔文)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 单位面积允许传输热损失(节能条例)H'T,允许 0.500 瓦/(平方米开尔文)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 传输热损失现状 / 允许(节能条例)66.00 %





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 单位面积传输热损失参考建筑 H'T,参考 0.395 瓦/(平方米开尔文)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 传输热损失现状 / 参考建筑 83.54 %





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 可利用内部增益 Q"i 30.03 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 可利用太阳能窗增益 Q"s 15.88 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 可利用太阳能玻璃前室增益 Q"ss 0.00 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 可利用太阳能通风井增益 Q"TWD 0.00 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 可利用总增益 Q"g 45.91 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 夜间降温减少 Q"il 2.82 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 通风热损失 Q"V 42.50 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 传输热损失 Q"T 48.91 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 附加损失地板采暖 Q"FH 0.07 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 供暖需求 Q"h 42.74 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 热水需求 Q"TW 12.50 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 系统效率 eP 0.75 -





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 一次能源需求现状 Q"p,现状 41.56 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 一次能源需求参考建筑 Q"p,参考 66.21 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 一次能源需求允许(节能条例)Q"p,允许 66.21 千瓦时/(平方米·年)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] 一次能源需求现状 / 参考 62.77 %











 

€uro

2013-08-29 08:08:50
  • #4
你好,
这通常是如此,提问者并不总是理解或容易误解这点。
一般来说,只有在有相应数据的情况下才能给出可靠的回答。后者很少发生,因此答案纯属猜测。
这里首先需要确定热水的能量需求。个人的使用习惯起着很大作用。特别是当热泵作为热源时,储存容量和换热器面积必须适应其供应。
从原则上讲,这是更好的解决方案。
DIN标准通常属于ART(公认技术规则),适用于住宅通风。商业用途则有不同的条件,因此根据商业类型,单凭此标准进行关联是不允许的。
不会造成损害。但空气预热和可能的冷却效果常被高估。另外,带热回收的控制式住宅通风的效率会降低。夏季及过渡季节的冷凝水排放是一个积极效果。
这些是初级能源证明的结果,专门用于审核建筑项目的许可。将其用于暖气设计或消耗估算是[ B ]不允许的。
 

Cassiodorus

2013-08-29 15:43:04
  • #5
嗨 Euro,

再次感谢你的回复。
我理解缺少重要信息导致无法作出明确陈述……我现在也明白了,初级能源证明不足以支持这样的说法。我已经联系了我的建筑师和交钥匙施工公司,让他们来处理。运气好的话,暖气安装工可能已经做了热负荷计算——但我目前对此深感怀疑!

顺便说一下,如果你在没有可靠数据之前对陈述持谨慎态度,我可以理解。不过,当你告诉我如果用了390升的热水储存罐且部分出租可能会出问题,却没有说出合适的规模时,确实会引发很多疑问:roll_eyes:

我会尽力收集信息——希望能拿到一份HLB(建筑能耗计算),然后再联系你。同时感谢你提供的其他信息和建议!:)
 

Cassiodorus

2013-09-10 13:26:40
  • #6
抱歉回复晚了,但现在这里才刚收到暖负荷计算。
所以,请专家们,现在我之前的问题怎么样了? :)
 

类似主题
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben