TTolentino 2020-11-23 20:21:47#1 暖气安装工必须知道哪种最适合。 我现在得出的经验是,有些(很多?)暖气安装工其实并不确切知道。他们宁愿选择留有余地的过度设计。 我刚刚收到我的招标被拒绝的消息。原因是对BAFA要求过高……
DDaSch17 2020-11-24 09:12:11#4 乍一看价格很便宜。通风+供暖+粗安装总共是39,5千欧元,减去大约11,0千欧元BAfA补贴。 包括安装,卫生设备我们又预留了18千欧元的预算。 这个问题我可以自己回答。暖气安装师又联系我,说供暖报价“有问题”——估计还缺少人工费。 uniSTOR只用于热水,这没问题,但是我对所报价的热源设备的供暖能力感到疑惑,而且竟然提供了两个不同功率的设备。暖气师应该清楚哪个最合适。 我建议你给储水器加一个外部电流阳极,成本不高,但你会长期放心。 这也是我的想法。我肯定会让一家独立的工程咨询公司做一次供暖负荷计算。 关于外部电流阳极(作为防腐蚀用,对吧?)我记下了,谢谢。 在热泵/Unistor组合里,还有一个紧凑型缓冲罐被列出,而且不是作为可选项…… 这是什么意思?
乍一看价格很便宜。TTolentino 2020-11-24 09:17:22#5是针对 的说法“Unistor只是用于热水”的回应。那是对的,但这里也提到了一个紧凑型缓冲水箱,我不知道它是干什么用的。不过我已经读到,缓冲水箱对于只有普通地暖和加热砂浆而没有其他热源的热泵来说,效率不高。因此我想问问它的作用是什么,以及是否绝对必要。 但请注意,我问的问题太多,把我供暖师傅的工人给赶走了!
是针对 的说法“Unistor只是用于热水”的回应。那是对的,但这里也提到了一个紧凑型缓冲水箱,我不知道它是干什么用的。不过我已经读到,缓冲水箱对于只有普通地暖和加热砂浆而没有其他热源的热泵来说,效率不高。因此我想问问它的作用是什么,以及是否绝对必要。 但请注意,我问的问题太多,把我供暖师傅的工人给赶走了!
KK1300S 2020-11-24 14:25:18#6 关于外加电流阳极(作为防腐措施,对吗?)已经记下了。谢谢。 是的,没错,作为防腐措施。Vaillant 的热水储存器仍然是“传统的”(也就是说不是不锈钢制的),因此需要使用牺牲阳极,根据水质情况每隔几年更换一次,或者采用外加电流阳极,这种阳极可以永久使用,保护储水器。
关于外加电流阳极(作为防腐措施,对吗?)已经记下了。谢谢。 是的,没错,作为防腐措施。Vaillant 的热水储存器仍然是“传统的”(也就是说不是不锈钢制的),因此需要使用牺牲阳极,根据水质情况每隔几年更换一次,或者采用外加电流阳极,这种阳极可以永久使用,保护储水器。