光伏 - 关于税务/商业的问题

  • Erstellt am 2019-09-05 16:44:26

boxandroof

2019-09-06 23:26:39
  • #1
开设营业执照你完全不需要在任何情况下申请。已经写过了。你可能指的是开始企业经营活动。这个你需要通过表格向税务局申报。

你经济上最明智的做法是:把屋顶装满,盈余电量直接并网,并且五年内放弃小规模纳税人政策,这样你就可以抵扣进项税并拿回投资的增值税。

在其他人多次提到的论坛里,你在税务方面也会比在有自身利益的云服务提供商的博客上得到更好的建议。你有在那儿查过税务吗?搜索一下,你会找到必须知道的所有信息。我不是专家,但你资料里的一些内容已经过时了(比如自用成本的计算)或者不太正确。那个论坛的人似乎经常处理亏损的项目,却把这类错误投资当成节税方案卖给别人。

此外,云存储的税务问题连专业人士也没完全弄清楚,对你来说可能意味着额外的不必要咨询费用,外加存储和云合同带来的损失,这些都会减少你的利润。利润完全来自屋顶上的太阳能板。板子越多,利润越高,存储和其他花里胡哨的东西反而让利润降低。

如果你已经签过相关协议,看看能不能退出。
 

Christian K.

2019-09-07 10:01:32
  • #2
感谢您的回复。我在另一个论坛阅读了常见问题解答,但还没有看完所有链接的内容。我曾与Sonnen通话,因为有说法称全部自用电量(包括自我生产的电量)都计入免税额度。只有当我在电话中明确询问时,他们才确认了这一点。现在这个报价不再像以前那样优惠,我必须仔细计算是否划算。由于还涉及到税务问题,顾问给我发了链接。虽然文章来自Sonnen,但它帮我更好地理解了这个话题。我还会继续在另一个论坛里了解,不过现在我已经理解了不少内容。

我得看看Sonnen的资费是否还合算。大部分电力是在夏季产生,但那时用电量最少,因为暖气只用来产热水,照明用电也不多。冬天光伏几乎不发电,但我需要更多电。根据数据库数据,可以粗略估计夏季用电量为2100千瓦时(空气-水热泵600千瓦时 + 1500千瓦时一般用电)。这样免税额度还剩大约4500千瓦时。冬季用电可能是5900千瓦时(空气-水热泵3400千瓦时 + 2500千瓦时一般用电)。因此我需另外支付1400千瓦时的电费。不用Sonnen的话,我得用5900千瓦时,是这样吗?

当然,如果夏天我使用空调,或者未来我给车充电,可能会打乱我的计算。但到时我可以取消这个资费。 我目前的问题是:

1. 现在加入Sonnen社区是否还划算?是否值得一试,如不合适还能取消?
2. 如果(1)答案是否定的,那么关于储能的问题。有人指出不划算,我得深入了解。

我现在看问题更为谨慎,所以在这里感谢所有的信息和建议!由于我还没签合同,我会继续了解。
 

Heinz2k

2019-09-07 23:39:32
  • #3
用SonnenFlat 6750进行一个简单的计算。不含税,只用你的数字(我觉得这些数字夸张了)和我的系统(10kWp,南向,西萨克森)。

没有SonnenFlat:

8100kWh的消耗,其中大约30%是自发自用,即5670kWh购电,2430kWh自用。
系统每年产电约10000 kWh,补贴电价为0.10欧分,减去自用电量
7570 kWh 上网电量。

5670kWh * 28分/kWh = 约1600€ 电费
2430kWh * 28分/kWh = 约680€ 通过自用节省的费用
7570kWh * 10分/kWh = 约750€ 上网补贴

亏损大约 170€

SonnenFlat

有了SonnenFlat,你有6750 kWh免单,还需支付1350kWh,按Sonnen电价23分/kWh计算

亏损约310.50 € + 12*20€(会员费)= 550€
 

Heinz2k

2019-09-08 00:42:27
  • #4
上面的亏损当然应该是850欧元,而不是170欧元。太阳能套餐仍有300欧元的优势。不过,这并未考虑你为电池储能额外进行的投资。

我会放弃,遵循“保持简单”的原则。
 

Christian K.

2019-09-08 11:26:55
  • #5
谢谢你的列表。我的假设也差不多,不过我没有考虑到30%的实际消耗率,而是试图通过消耗数据库和假设来达到目标。

我认为这300欧元没有考虑以下几点 (+ 表示有利 / - 表示不利)
+ 电费上涨
+ 折旧增加(约1000欧降到500欧)
- 税收
- 夏天因空调导致的用电量增加。假设我用自己生产的电来运行空调,这样消耗率可能从30%上升到40-50%,那么“套餐”就完全不具吸引力了。

纯经济角度来看,风险相对较高,没有收益的可能性。我也读到过还必须考虑生态方面。如果有储能装置,即便夜间用的自家电更贵,也不用火电。但我并不是说每个人都必须考虑这个,因此要买储能装置。但这确实是支持储能的一个理由。只是不知道该给它多高的评价,因为电池从环保角度也不是最佳选择。

事实是,感谢大家,太阳套餐并不像之前想象的那么有利。你们真的指出了很多重要问题,过去我们绝对想要装储能搭配太阳套餐,但现在情况不一样了。再次感谢你们的“帮助”和花费的时间!
 

boxandroof

2019-09-08 11:42:00
  • #6

反对观点:你白天从别人那里拿走多余的太阳能,并将其以能量损失(和经济损失)存储到你的储能设备中,晚上自己使用。你的更高自给自足度目前有生态效益吗?我认为目前没有,只要光伏发电的电力白天仍被消耗,并且不需要减少风力等其他能源的发电。储能设备还需要生产,未来还需更换。

这里仅讨论储能设备,Flat不在讨论范围内。后者并不会改变物理规律。

坦白说,我对储能设备的生态方面考虑还没有深入研究。不过,增加更多光伏模块肯定是有意义的。

感谢大家对关于太阳能Flat的思考的反馈。
 

类似主题
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
13.07.2016光伏储能 - 经验?建议?17
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
05.03.2018光伏规划 - 电池存储的可能后装13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
05.05.2020光伏系统 + 储能,有或没有云端资费13
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11