地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?

  • Erstellt am 2016-09-27 20:44:33

GottesJunky

2016-09-27 20:44:33
  • #1
你好,

我们家的房屋建设越来越近了,但今天我注意到了一些我不太理解的地方,也许有人可以帮我解答。

根据结构计算,基础板(厚度为180毫米,但可能会是220毫米)下面应该铺设80毫米的外围保温层。(125平方米)
根据建筑师的说法,地板结构如下:

5毫米承载板
120毫米WLG 035的WD板
20毫米WLG 035的TSD板
10毫米防水卷材

现在我有个问题。
这是不是有点多余了?
单单在基础板上铺设120毫米的XPS保温板之类的,是否就足够了?

这是一栋符合2014年节能条例的普通房屋。

此致
里科
 

Illo77

2016-10-14 10:33:46
  • #2
那条带状基础和基础板之间的隔热层在哪里?据我理解,基础板下面会安装一层80毫米的底板隔热层,对吧?那有什么作用?从下面进入基础板的寒冷不多,但通过未隔热的带状基础以及可能侧面裸露的带状基础/基础板,寒冷会渗入基础板。
 

Legurit

2016-10-14 10:48:49
  • #3
地板板当然也在侧面有隔热层。
不,这不是多此一举;请记住,你的地暖管道埋在水泥砂浆层里,想要尽可能地将100%的热量往上输送,而不是传导到地下。
是否必须是14厘米当然可以质疑,但好好的10厘米是合理的(14厘米也不会有坏处——质疑这个问题的成本肯定比直接做要高)。
 

Uwe82

2016-10-14 12:50:58
  • #4

他根本没说这个啊?下面是不是有条形基础,纯粹是个结构问题。对于一栋独栋住宅,保温层既铺在基础板下方,也铺在条形基础上面,然后基础板再铺在其上。

这样可以减少冷量进入墙体本身。正如BeHaElJa所说,找平层下的保温是为了防止地暖把你的基础板加热,而是加热房间。否则地暖反而会变得更迟缓。
 

Manuel85

2016-10-20 23:10:38
  • #5
我们需要建设以下最低结构(KFW55 能源节约条例 2016):

23毫米地板(= 总结构16厘米)
60毫米砂浆层
2毫米PE薄膜
20毫米TSD板EPS WLG 045
50毫米WD板EPS WLG 040
5毫米防水卷材
250毫米WU混凝土
80毫米外围防压保温层WLG 040(已安装10厘米外围保温层WLG 037)
 

Paulus16

2016-12-05 20:25:45
  • #6
你好,
我想再次提出这个话题进行讨论,因为我们还处于规划阶段,并且看了一些建筑说明。
在两份建筑施工说明中,提到了楼板边缘保温层为140毫米,位于底板和墙裙饰面之间。第三份说明提到楼板下方有60毫米的外围保温层,并且楼板边缘保温层未标注具体厚度。

所有说明中,地面找平层下面有110-120毫米的两层保温层。

楼板下面设置保温层是否合理?在KFW55节能标准的房屋建设中,这是否是强制性的?

附注:该房屋不设地下室。
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
10.04.2016泡沫玻璃碎石 是/否?37
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
24.03.2016如何获取诸如2016年节能条例等信息?14
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
04.11.2019新建房屋的阁楼额外隔热是否有意义?19
28.08.2020尿液在墙上/在找平层上方及可能下方16
28.03.2023刮除旧的EPS外墙保温层22
01.11.2023您更喜欢哪种砂浆类型?38
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben