地下室地板下的周边隔热层

  • Erstellt am 2023-01-31 20:09:34

Allthewayup

2023-02-01 21:13:22
  • #1


你有能源顾问能用数字告诉你在你们的情况下能源需求的差异有多大吗?我不会看得那么严重,你在找平层下面有一定的地板结构,朝向地基有绝缘层——虽然不多,通常有几厘米。然后是至少25厘米厚的地板板,后面是土壤。我不是专业人士,但我估计大约70%的供暖能量(由于阻力较小)流入房间,25%“消失”在混凝土中,只有5%向土壤散失。但我也可能错了 :)



是的,我们也和这样的企业合作建房,但还是发生了许多事情,这也不能保护你免受规划和施工错误的影响,当然这些错误不是故意的。事后说什么都没用了。未来地下室属于哪个使用等级,土壤的承载等级又是多少?你务必要注意你的毛坯房建造者在合同中写了什么。“白槽”不是一个标准术语,通常口语中用来指某种特定水胶比的混凝土。此外,“真正的白槽”涉及许多设计和施工方面的步骤:
- 高抗水渗透混凝土(混凝土质量)
- 控制分离裂缝(裂缝宽度限制;裂缝贯穿整个构件截面→构件尺寸设计)
- 通过设计和高质量施工应对分离裂缝的连接(因此需要了解使用类别)
- 结构内的约束应力(需对裂缝宽度及避免措施、钢筋布置进行说明,目的是优化结构,避免约束)
- 伸缩缝规划与密封(材料选择与布置)、穿透部位设计
- 施工(混凝土浇筑性、振实与养护)

白槽通常在“抗水压力”工况下属于监督等级2,因此需要有外部专家监理→ DIN 1045-3
顺便说一下,没有专门针对白槽建设的DIN标准,只有WU指南对防水建筑的设计和施工有更具体的规定。

根据我的个人经验,我不会仅仅依赖邻居的毛坯房建造者,但每个人可以自行决定 :-)
 

类似主题
06.10.2015防水地下室的正确表述11
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
20.08.2016底板与条形基础15
06.10.2016底板有缺陷?22
09.11.2016白色水箱作为生活空间11
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
28.09.2025寻找斯图加特大都市区的建筑公司!220
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
23.04.2020混凝土中可以避免使用添加剂吗?20
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
12.11.2020模板砖是铺在基础板的砂浆床上还是不铺?13
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
29.01.2024地下室是用WU混凝土还是Poroton建造的?17
29.02.2024带有聚合物纤维和较少钢筋的底板23

Oben