周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS

  • Erstellt am 2020-07-29 13:50:09

annab377

2020-07-29 13:50:09
  • #1
你好,

你们会选择在巴登-符腾堡州(根据WP地图AT,约-14度)为带有混凝土墙地下室的独栋住宅使用12厘米还是16厘米的XPS作为外围保温层吗?

我对地下室的看法是,夏天那里会比较舒适,因为比一楼/二楼凉快。如果我现在加厚保温层,是不是也不会那么凉快了?还是这4厘米的区别没什么影响?从价格上看,12厘米和16厘米的差价大约只有1500欧元。

还是说更愿意多花1500欧元,然后冬天节省更多的取暖费用?不过这笔钱得先通过节省的取暖费回本(感觉可能得100多年吧?)……嗯

对于我们的KFW 55房子来说,12厘米和16厘米的XPS作为外围保温层都绰绰有余。热传导系数是0.215。

问候
 

K1300S

2020-07-29 16:36:00
  • #2
厚度尚不能完全说明效果;还有绝热材料的热导率等级(WLG)。如果12厘米(热导率等级相同)足够,我会选择12厘米。这样,地下室肯定不会比用16厘米更暖和,因为它应该还被几吨土壤包围着,对吧?
 

annab377

2020-08-02 16:03:39
  • #3
只有使用16厘米厚的XPS,我冬天的取暖费用才可能会更低!?
 

K1300S

2020-08-02 16:11:21
  • #4
在相同的WLG下:是的,可能在低个位数欧元范围内
 

T_im_Norden

2020-08-02 16:13:03
  • #5
我怀疑这4厘米是否值得,随着厚度的增加,额外隔热的效果会越来越小。
 

Bookstar

2020-08-02 16:49:31
  • #6
12 非常少
 