并非所有电线都铺设在空管中!该怎么办?

  • Erstellt am 2020-05-10 18:53:00

Mycraft

2020-05-10 20:10:08
  • #1
如果已经订购了直到接线盒的安装管道,那么也应该这样执行。
 

Franky73

2020-05-10 20:12:24
  • #2
我现在不想变得吹毛求疵,但为什么在施工说明中写着:

"所有线路都将暗装在空管内(家务间除外,因为是明装)"

如果最后没有按照这个做呢?

如果现在卫星电缆或者网络Cat电缆不能用,那他们是不是得全部重新拆开?仅仅是想到这点……
 

nordanney

2020-05-10 21:01:44
  • #3

这个问题只能由建筑公司来回答。
 

rick2018

2020-05-10 21:04:12
  • #4
根据建筑施工说明,在空管内。因此这是一个你应当报告并要求整改的缺陷。对于数据线,我会坚持要求。对于电力线,也可以接受一定的经济补偿而放弃要求。
 

11ant

2020-05-10 21:12:28
  • #5
在大多数情况下,将电缆铺设在穿管中实际上是没有意义的:一个已经被第一次装配“填满”的管,不配得上它的名字,因为它没有完成它的任务。那样的话,倒不如直接使用一个保护管。后者在我看来确实最能在地面上发挥作用。在现场实际情况中,我更倾向于对那种即兴的电缆布线进行严格批评。一个“满的空管”依我看只有在数据电缆的情况下才有意义,因为那涉及到为了应对未来需求增长而进行更换的可能性。即使是7类电缆也是铜质的,十年后许多地方的人们只会对此轻松一笑,把它称为数据的DDR高速公路。依我看,最好的空管是指与一个已经具体规划“被占用”的保护管平行铺设、真正空着的那个。这与今天常见的总承包施工性能描述相比,不过是一厢情愿的想法。在结论上,我同意我前面发言者的看法。
 

Franky73

2020-05-10 21:28:13
  • #6


好的,我会报告的,并且会在数据线上坚持要求修复。对于一栋有一层和二层的房子,合适的经济补偿大概是多少呢?
 

类似主题
18.10.2013卫星和/或有线电视?12
16.07.2015户外灯的电缆太短11
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
10.09.2016从供应室到阁楼的空导管50毫米 - 足够14
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
09.06.2017电脑电缆和无线路由器43
12.12.2017用于灯具连接的许多彩色电缆 - 如何连接灯具?11
19.02.2018UPT电缆 - 它是什么以及安装在哪里?10
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
21.02.2022电动门,门铃和开启器,只有一根电缆33
04.07.2022用于SAT和TK的空管,新建筑中是必须的吗?13
07.05.2024如何用地下电缆封闭空管?26

Oben