如何用地下电缆封闭空管?

  • Erstellt am 2024-05-02 07:00:37

FrankChief

2024-05-02 10:38:42
  • #1
我不怕未来,那个3x2,5毫米的电缆绝对够用,我们只是想连接一些小设备到插座上。

我之所以考虑用穿线管,是为了以后如果坏了,比如被铲子什么的弄到,或者动物咬电缆之类的,可以方便更换。

我们铺设好穿线管/电缆后,会在上面铺一部分铺路石,这样别人就不容易随便碰到了。
 

kbt09

2024-05-02 18:27:53
  • #2

那么你还必须为新电缆预留一根拉丝绳,等等。
 

motorradsilke

2024-05-02 20:44:57
  • #3


如果你在上面铺路面,就不用担心用铲子碰到那部分了。但为了安全,市面上有一种彩色的塑料条(我不太确定叫什么),可以放在填埋层里面,比铲子高度稍高一点。当有人挖掘时会碰到这条塑料带,知道下面有电缆。
 

lastdrop

2024-05-02 21:09:31
  • #4
我也在铺设的人行砖下面的空管里放了3根2.5平方毫米的地线电缆。可能没必要,但那15块钱也无所谓。前后都不需要密封……
 

MachsSelbst

2024-05-02 23:50:23
  • #5
这叫作管道警示带。但只有当挖掘机司机知道那里有管道,并且他们在挖掘时小心谨慎,直到铲斗碰到警示带和/或有个笨手笨脚的……呃,同事拿铲子站在沟里小心地戳的时候,才有用。

做套管是为了以后方便拉新线用。为此不一定非得有拉线,一根“电缆闪电”(Kabelblitz)在大多数情况下也能用,有时甚至比拉线更好用。如果拉了30、40米那种电工喜欢用的LiYCY线,遇到一点阻力很可能直接断了……然后你就傻眼了……

地下电缆,比如NYY,用于低压配电箱区域,或者超过1kV的相应电缆,任何专业公司都会直接埋进地下,不用保护管,因为这电缆本来就是为此设计的……

另一个话题:
如果NYY电缆在保护管内,也可以考虑电流承载能力。它就不一定非得是一点五平方的16安培了。土壤有冷却作用(达到一定埋深后),套管有绝缘作用,因为里面是空气……
 

FrankChief

2024-05-07 10:16:56
  • #6
感谢你们的回复

其实把电缆放在保护管里不总是更有意义吗?

我们想铺设NYY-J 3x2.5 mm²的地下电缆,因为我们大约有25米的距离

你们会不使用保护管直接铺设电缆吗?
我觉得这样肯定有意义,这样如果电缆坏了(比如被水、铁铲或其他东西损坏),可以随时更换

如果没有保护管,我们铺设铺砖部分的电缆就不那么容易更换了
电缆的另一部分穿过花坛

M25的保护管50米要50欧元

你们会把管道的末端敞开,让水和污垢流进去吗?
 

类似主题
20.08.2013楼梯区域及户外设施的电气规划13
18.05.2016花园灌溉系统22
10.09.2016从供应室到阁楼的空导管50毫米 - 足够14
23.07.2016用碎石、碎石和铺路石建造车道18
21.09.2017电气规划 - 多少个插座才够用?120
21.06.2018庭院电动门的户外地下电缆:3x1.5平方毫米还是5x1.5平方毫米?12
14.03.2019路面不平整且不牢固——有什么帮助?38
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
07.01.2020冰雪撒布剂 / 用于透水铺装的冰雪撒布材料11
21.01.2020透水铺装20
18.03.2020将地下电缆分成两个回路31
29.05.2020庭院通道,通路铺装或浇筑混凝土28
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
25.07.2023透水路面,粘土土壤,水管理总体37
01.06.2023对新的创可贴非常不满意,不合适 - 请提供建议26
10.08.2023新铺路的车库门高度11
09.01.2024水渗透过绷带了吗?11
21.04.2024户外电源线路敷设,5芯地下电缆,用于花园小屋和电动门19

Oben