新建筑 - 热泵/电加热器的能耗

  • Erstellt am 2018-11-08 19:08:25

Deliverer

2018-11-09 10:53:31
  • #1
除了向供暖工程师提出书面缺陷投诉外,我这里什么都不做。然后尝试追回产生的额外费用……
 

truce

2018-11-10 08:56:36
  • #2

    [*]长按菜单键(约5秒)
    [*]设置辅助加热器
    [*]在那里你可以例如在“辅助加热器一般设置”中,试着将其设置为“关闭辅助加热器”

我们有一台Buderus WSW196i(菜单等应该类似)
 

schubert79

2018-11-10 11:52:49
  • #3
那里绝对出了问题。
 

xray107

2018-11-11 14:28:49
  • #4
嗨,Jan,

正如我的前任所写,这里可能存在根本性的问题。
如果你们是9月1日搬进来的,那天的电表读数是多少?地面找平层可能也进行了干燥,而这确实需要更多电力。但即便如此,在我看来,暖棒和压缩机在温和温度下的分配也不合适。

凭直觉,您们的全年总耗电量可能在4000到5000千瓦时之间。
既然你们显然是和一家公司(总承包商、房地产开发商)合作建造的,我建议以书面形式向项目经理反映问题并要求解决。随后,你可以争取报销超额电费。
如果你们自己去调整设置,之后可能更难拿回钱或证明设备设置错误。

作个比较:
自2018年9月起,我们大约用了65立方米天然气,相当于约700千瓦时热量。假设空气源热泵的工况系数只有2.5(且当时天气非常暖和),那么这大约相当于300千瓦时电量。

你可以谷歌“热泵耗电数据”,点击第一个结果左侧的“消耗表”查看。那里有其他用户的数据,包括房屋的平方米数。
 

Jan Latta

2018-11-16 08:45:35
  • #5
感谢大家,

我的担忧是有根据的。我将主要与建筑公司讨论此事。
水表读数为0,地面找平层是在安装泵之前由外部加热器使用施工电干燥的。

我很期待建筑公司的反应。
再次感谢大家。
 

Jan Latta

2019-01-11 08:25:59
  • #6


你好,

我又来了。根据您的建议,我对整个事情提出了缺陷投诉,并多次与暖气工讨论。事实证明,双燃点设定在+10°C,尽管我请求调低,它仍然保持不变。之后我还提出了书面要求。对方答复说,双燃点并无规定,这是舒适性问题。我还向公司递交了从网上下载的buderus公司有关双燃点的推荐宣传册。再次询问后,对方书面回复说,如果我对技术这么了解,可以自己调节双燃点。
这是我应该接受的说法吗?从“用户”角度来看,这是不可能的。

我能从“用户”角度给电辅热设备设定一个固定程序,即当室外温度低于-7°C时(这是我所在地的建议),从00:00到23:45开启它。这样虽然能降低能耗,但每周仍约用电180千瓦,超过预期。

非常感谢您的意见。
 

类似主题
04.02.2011那是什么样的供暖系统?19
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
07.04.2016缺陷?? 粘贴的成品实木地板不是处处都粘牢?!11
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
31.07.2016找平层没有延伸到一楼窗户/露台门的窗槽内12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15

Oben