带热泵的新建筑,经验?

  • Erstellt am 2023-02-06 11:31:30

MarcoGT

2023-02-06 11:31:30
  • #1
大家好,

我们建了一栋150平方米以上带地下室的大型独栋住宅;我们有一台带有制冷功能的Viessmann Vitocal-200s空气源热泵,热水储存容量为300升。
遗憾的是,暖气安装工安装了暖气系统,却什么也没做,直接把参数留在热水制备和供暖的默认设置上。

这是我的第一栋独栋住宅,以前一直住在带中央供暖的多户住宅里。

我学习了很多,也阅读了很多资料,现在已经做了以下设置。

室内目标温度:20°C
供暖时间程序:0-24小时,无夜间降温
生活热水目标温度1:06-08点 42°C
生活热水目标温度2:17-19点 50°C(孩子们洗澡时间)
生活热水循环泵:17-19点,周期5/25(循环泵原本是0-24小时运行,周期5/25,电费非常高)
斜率:0.1
基准温差:-1K
厂家设置是斜率0.5,基准温差5K

目前问题是:

- 夜间房屋自然冷却,但我期望系统能调节温度,例如:

昨晚客厅温度为22°C,今天凌晨5:30室温为20.9°C;这种表现是否与供暖曲线有关?遗憾的是,我还没收到暖气安装工的操作指导(我们八月份搬进来);
我知道有调整供暖曲线的特定步骤,但遗憾的是我还没执行过。

非常感谢
Marco
 

OWLer

2023-02-06 21:15:11
  • #2


你没有做过?那这是什么:



你知道坡度对你来说意味着什么,以及它可能如何与室外温度相关吗?
 

MarcoGT

2023-02-06 21:35:33
  • #3
是的,我“玩弄过”,并且理解它是如何运作的
是的,我理解其中的关联
 

OWLer

2023-02-06 21:47:27
  • #4

那就清楚了。如果已知供暖曲线和室外温度之间的关系,我们就没有问题。
 

MarcoGT

2023-02-07 08:48:38
  • #5
不过,我得说我们确实有个问题。我理解了一些关联,但还有些东西不是百分之百清楚。
我昨天晚上尝试优化供暖曲线,天气很合适,因为外面是零下8度。

- 所有ERR在客厅、客用卫生间、楼上卫生间、厨房都是全开状态
- 三个卧室达到了期望温度

我设置了倾斜度0.1,水平偏移1K,达到了以下温度:

- 客厅/厨房 21°C
- 楼上卫生间 19°C
- 客用卫生间 20°C
- 卧室(所有三个) 18.7°C

温度是用一个简单的墙面温度计测量的,当然可能不是百分之百准确。

我觉得流动的水量不够;暖气安装工把所有的流量都调成1.5升每小时,我觉得这样不对,根本不可能。星期五他会再来,但我想先弄明白问题,这样能问对问题。

我现在应该几天内不调整曲线,观察温度变化。如果温度下降且暖气没有自行调节,那么供暖曲线设置错误,对吗?

谢谢!
 

WilhelmRo

2023-02-07 08:58:02
  • #6
热泵反应迟钝。
晚上变冷的速度比热泵加热的速度快。
我这里表现为早上21.5°C,晚上23°C,而设定温度是23°C。
这样我生活得很好。
如果温度根本达不到,我可以同时提高我的加热曲线。
我们有一个采暖回路停用了5天。故障修复后,房间恢复到23°C花了2天时间。热泵确实需要时间。

此致敬礼
 

类似主题
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
04.03.2022私人购买/出售热泵117
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21

Oben