混合外墙 / 可更换外墙 壁结构

  • Erstellt am 2023-08-17 13:24:47

Serena_Neubau

2023-08-17 13:24:47
  • #1
大家好,

我们正在规划一座城市别墅,正在与建筑师讨论墙体结构的设计。我们的建筑师更倾向于务实/经济的方案,但我们也有自己的美学设想,并且预算充足。

目前墙体结构的计划如下
加气混凝土砌块 17.50厘米
保温层 16.00厘米
空气层 ???
地下室混凝土
一层瓷砖尺寸 490x90x40毫米
二层加气混凝土/抹灰

我们希望二层采用抹灰。建筑师最初建议使用外墙保温系统([WDVS]),但我们更倾向于采用双壳墙结构。
此外,我们不想使用铝质滴水槽。

一层的瓷砖现在的厚度只有9厘米。我们的想法是先铺设一种混凝土试验砖,然后在上面抹灰。但市面上只有7.5厘米或10厘米的加气混凝土砌块。7.5厘米砌块加2.5厘米抹灰是否足够,还是会导致抗冻性能问题?或者应使用加气混凝土砌块以保持统一系统?你们怎么看?

为了避免使用铝板,可以使用多个厂家提供的带滴水槽的隐形塑料封边条吗?瓷砖和抹灰的连接处当然也需要防水处理。

最后一个问题是保温层与瓷砖/抹灰之间是否应保留1-2厘米的空气层。

目前建筑师尚未找到合适的方案,因此我们向社区请教。

期待听到你们的评估和经验分享。
 

11ant

2023-08-17 17:58:33
  • #2

根据你的帖子 ,你们采用的是Viebrockhaus。因此,我完全不理解你的整个问题,因为这个供应商知道自己在做什么。我绝不会轻易改动经过验证的墙体结构。如果你们用Viebrockhaus做定制设计,至少要在这些结构核心部分坚持可靠经验。这样他们甚至能处理其他混合立面过渡,比如在二层普通窗台高度而非一、二层交界处。

抹灰后留空气层根本不可行,西门子空气锚由于芯片短缺在可预见时间内无法供应。砖块后留空气层需稳固的外墙面层,90毫米这种特殊尺寸的砖块我认为难以做到。我再次强烈建议,特别是关于选定的砖块,尽量保持经验证明兼容的型号。用那种“全城高定只有砖块”的方案,你会遇到如电影般严重的问题。
 

Serena_Neubau

2023-08-17 21:31:50
  • #3
我们不再与Viebrockhaus合作建造房屋。但我们很乐意在社区分享他们的说法。

不过,我们看过Viebrockhaus带有混合立面的设计方案。他们使用11.5厘米深的红砖,在上面再铺设一些较小的样品混凝土砖。这面前墙还用不锈钢锚栓固定。是否在其间有空气层无法得知。但这肯定会与每位相关专业人士讨论。

来自社区的一些经验或信息会不错。论坛不就是为此存在的吗?至少我在这里的论坛里还没找到相关的内容。
 

11ant

2023-08-17 23:10:52
  • #4

很遗憾,我没能找到它。这里禁止发布链接——你能告诉我你用什么关键词找到那里的吗?这是一个供应商的网站吗?


是的,这样做是可行的——但我在你们这种情况下不会这么做:如果边界想设在一层和二层的交接处,可以换一种做法。更实用的是在二层用泡沫混凝土砌墙并且让墙体略微向外延伸一些。不过如果想做好这点,建筑师应该对这个细节有具体的想法。

我个人会一直选择用Viebrockhaus风格的房子就直接用Viebrockhaus建(或者用Gussek Haus,如果不一定要石头房的话)。如果用其他建筑公司“模仿”Viebrockhaus / Gussek Haus,价格也大致相当,但提供此“风格”经验较少的供应商就多了(参见“11ant #Steinemantra”)。


对此你在这里会找到的信息很少——据我记忆,只有 用这种外观建过房子。我的建议如前所述:
1. 找一个把这种类型立面作为常规产品的承包商,
2. 让他按他有经验的方式来做,包括
3. 选一个砖型,以便他习惯的墙体结构可以不做修改地应用。
 

KarstenausNRW

2023-08-17 23:19:31
  • #5
备选方案:
- 一层用砖,但保温层不要那么厚。使用铝箔包覆的PUR,这比传统的EPS薄得多。空气层是不必要的。
- 二层用外墙外保温系统(WDVS)。但用EPS,因此墙会更厚
==> 没有繁琐工序,没有铝板滴水边,达到理想的外观

附言:在我之前一处房产中,我们也用过这种组合——下层是2DF砖,上层是WDVS(但有退缩设计)。我至今仍然很喜欢这种外观。
 

Serena_Neubau

2023-08-18 10:19:09
  • #6

我们在Euskirchen的Gertudisvilla查看过。你可以简单地搜索一下。
这里有一张相关的图片。

遗憾的是我还不能给 发私信,因为我们的帖子数量太少。也许他能帮助我们了解Schmiedhaus是如何搭建的。他的立面看起来就像我们想要的那样。


这也是一种解决方案。但问题是是否可以做到无热桥施工。
 

类似主题
06.03.2018粘土砖还是抹灰?耐久性/外观?19
07.04.2015乡村房屋的墙体结构25
30.01.2015新建外立面 炉砖/灰泥12
18.08.2016用砂灰石和外墙保温系统的新建建筑 - 批评?!32
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
10.11.2017空心砖和矿物绝缘不利吗?18
10.08.2019KFW 40 plus / 使用砖石进行节能建筑?13
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
25.05.2021报价比较 - 选择的痛苦36
14.02.2021墙体结构36.5 Poroton T8含粘土砖32
15.06.2023VHF 与 WDVS 立面 - 1970年旧建筑 混凝土/砖块15
28.03.2023刮除旧的EPS外墙保温层22