早上好,

如果混凝土底板的顶面与地面高度一致,你就不需要砌筑基座。这个问题可以具体情况具体分析。你的建筑师应该对此做一些考虑。
重要的是,木结构部分必须防潮。通过设置一个基座来实现这一点(不是砌筑的,而是融入立面中的)。
否则,你可以放心地把立柱结构直接放在底板上。这样它就不会直接接触“污土”。

问候
 

rocksack

2012-09-25 15:06:53
  • #2
你好,

我今天又和我的计划师/结构工程师聊了。他说可以在地基板上做一排(25厘米)的砌块(门当然要留空)。这些砌块会灌入混凝土,外部会有相应的保温和防水层(我记得是12厘米厚的XPS)。
然后木框架(外部带木质纤维板)会紧贴着这个基座安放。这样可以一次性抹灰,外部几乎看不到基座。
我试着画了个图,按照我理解的样子:


你们怎么看?

谢谢!

问候,Mike
 

E.Curb

2012-09-25 16:32:55
  • #3
你好,

由于这只是一个原则草图,我不会详细说明。

我觉得这个解决方案只是次优的。原则上可以这样做,但并非必须这样做。
有什么理由反对直接将立柱结构放在地板板上呢?
 

rocksack

2012-09-25 18:09:10
  • #4
当然……这真的只是一个原则草图,当然也不是按比例绘制的,等等。
根据结构工程师(如上所述)的说法,支撑结构例如在持续潮湿(或积雪等)的情况下,可能会变得潮湿/湿润。墙体结构是透气的,外侧抹灰后是木质纤维保温板,然后是用纤维素填充的支撑结构……所以这些材料都不是“防水”的……
正如所说,甚至可能有一项指导方针或规定,要求支撑结构与地面上缘必须保持至少15厘米(或30厘米——我不确定)的最小距离(谁知道这个吗??)。
 

rocksack

2012-09-25 18:24:55
  • #5
我刚才又查了一下谷歌,但由于这里在链接(即使是独立的、无广告的)时会无预警地立即收到警告,我还是算了......
这里有一段只关于“飞溅水”问题的引用:
[QUOTE]由于靠近地面,来自地面的飞溅雨水也会威胁到踢脚板区域。因此必须注意木材与地面之间保持足够的距离。最下面的木材部件距离地面30厘米以上是一个可靠的保护措施。[/QUOTE]

类似内容也适用于“积水”(即水坑)或积雪等问题。

遗憾的是,对于如何解决这个问题的技术性指导非常少。其中一种措施是安装一个透水条带(相当于环绕房屋的“护城河”,里面填充碎石)。

我更感兴趣的是直接在建筑主体上的技术解决方案。
 

E.Curb

2012-09-25 18:28:21
  • #6


如果防水层设计和施工得当,就不会出现这种情况。正如我所说,如果这样做让你感觉更安心,你可以用踢脚板。但你没必要这么做。你可以从外部保护这个结构。



你的设计师/结构工程师应该知道的。
 

类似主题
18.05.2011最低服务范围 建筑师 + 结构工程师 可能自我完成?10
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
26.03.2016车库地基吸水 - 是缺陷吗?28
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
04.09.2017用混凝土地板密封车库?21
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
06.09.2018带地下室的单户住宅轻微斜坡上的地板板11
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
12.07.2023落地窗向外密封74
14.08.2020土豆地窖 - 地板板 - 建造25
21.08.2020如何包覆突出地基(立面-地下室墙)24
17.10.2020底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?48
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
04.09.2021结构工程师不参与试用期验收,现在怎么办?21
27.12.2021底板基座高度测量17
29.02.2024带有聚合物纤维和较少钢筋的底板23

Oben