降低独栋住宅的热水温度

  • Erstellt am 2022-08-08 09:43:51

guckuck2

2022-08-08 11:55:26
  • #1
这里一方面有链接禁令,另一方面我认为提供证明也很困难。
你这样看:立法者要求从某一特定设备规模开始实施军团菌防控程序。你可以直接阅读这条规定,并据此判断是否适用于你——或者不适用。

我从来没有实施过军团菌防控程序,也不会想到去做。
更重要的是首先要降低储水器的温度。300升热水不必储存超过45度(不管有没有军团菌防控程序)。
 

Araknis

2022-08-08 11:56:59
  • #2
谷歌一下。第一个条目提到,军团菌在20-55°C的静止水中能够很好地繁殖。所以无论你是从50°C降到45°C都应该没关系。两者都在这个范围内,问题仍然只会在静止的水中出现。
 

In der Ruine

2022-08-09 07:17:55
  • #3
我还不是很相信。比如,什么是静止水?如果储水罐有300升,但我每天只用150升淋浴,那么储水罐里总会剩下静止水。如果在谷歌上随便看看,比如UBA的声明,关于45度的说法听起来并不那么简单
 

SaniererNRW123

2022-08-09 07:31:48
  • #4

在储水箱中,定期使用时实际上没有“静止”的水。冷水从底部流入储水箱,热水从上方流出。这里总是会有充分的混合。
 

kbt09

2022-08-09 07:36:37
  • #5
那么,仔细看看吧 ;)

避免静止的温水
危险情况是当大量水长时间在30至50摄氏度之间储存时,而没有新的冷鲜水流入进行置换。这种情况可能发生在饮用水储水罐或管道中,如果长时间没人取用热水。例如,支管和长时间空置的公寓就是问题所在。

所以,即使在你自己的独栋住宅中,水也是相当长时间被储存的,但由于经常取用,比如洗澡等,冷鲜水总是不断流入。
 

Benutzer 1001

2022-08-09 08:57:11
  • #6
在FB的暖通和卫生设备组里,最近有一篇帖子,里面有一项研究证明,在50度时,军团菌的形成会立即停止,并且在大型多户住宅中没有问题。因此,所有人都应该调低热水温度。接下来的100条帖子都是关于联邦政府的阴谋论。 我开着我们的热水。
 

类似主题
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
17.05.2017光伏系统最初没有储存54
10.06.2017配备储能和额外太阳能的光伏系统是否强制要求?12
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
06.01.2020淡水中温度波动是如何产生的?21
05.05.2020光伏系统 + 储能,有或没有云端资费13
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
19.04.2020在部分非常高和低的缓冲温度下操作淡水17
27.09.2020约25年的油加热系统,储存装置损坏15
16.07.2021带储能的光伏成本120
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
28.03.2022光伏即将安装 - 选项:19千瓦峰值,25千瓦峰值,30千瓦峰值,储能?30
20.07.2022放弃上网电价,总是可行吗?储能价格?25
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
14.08.2023不同加热概念的比较66
17.10.2023光伏系统带储能的报价评估78