供暖系统是不是过大了?

  • Erstellt am 2016-01-18 11:27:46

Basti2709

2016-01-18 11:27:46
  • #1
您好,

在新家住了几天后,暖气让我有些困扰。总觉得哪里不太对劲……暖气供热非常不规律。感觉只有当尽可能多的房间开着循环时,暖气才会正常运作。当大多数房间达到设定温度,只开1-2个房间时,暖气就会频繁地快速开关……

- 我们大约有140平方米的面积
- 全屋地暖
- 一台Junkers Cerapur ZBS 22/100 S-3 MA煤气锅炉,带热水供应(22千瓦)
- 17.5厘米的粉煤灰砂石+14厘米的外墙保温系统(没有特别的节能规范)

就像我说的,只有少数暖气回路开启时,锅炉就会启动(约25度前水温),加热速度非常快(直到约45度前水温),然后迅速降温,再次启动。暖气回路因此只能间歇性供热……?当我打开更多回路时,升温时间变长,室内变暖……这锅炉是不是过大了,以至于难以有效供暖单个房间?
 

wpic

2016-01-18 12:23:02
  • #2
供暖系统是否经过所有必要的检查、验收文件和专业承包商证明,并投入使用,包括水力平衡?是否事先进行了热负荷计算和系统尺寸设计?燃烧器的功率在我看来似乎过大。粗略估计,热源的功率应约为(140平方米 × 70瓦/平方米) +(4 × 200瓦用于4人热水供应)= 9800瓦 + 800瓦 = 10.6千瓦。

在22千瓦的燃烧器功率和可能过小的蓄热水箱情况下,设备会频繁启停。如果整个系统没有经过计算和设计,可能会发生这种情况。请联系供暖专业公司或建造该房屋的总承包商,投诉供热能力不足,并要求提供必要的计算和上述专业承包商证明。

你处于4年质保期/VOB或5年建筑法规定的质保期内,并且希望已针对这种情况留有至少相当于账单金额5%的质保扣留款。
 

Musketier

2016-01-18 12:30:16
  • #3
为什么它 überhaupt 加热到45度?我认为应该降低供暖曲线,同时把恒温器调高或开到最大。22KW 当然是非常充足的。
 

wrobel

2016-01-18 13:05:40
  • #4
早上好
如果我没记错的话,我对[Junkers]不是很熟悉,加热曲线只能在专业人员模式下进一步调低,或者设置相应的选项。
另外,在专业人员模式下,也可以通过风扇转速来降低供暖运行时的功率。

Olli
 

merlin83

2016-01-18 13:15:53
  • #5


你所说的70瓦在计算中的哪个位置?


    [*]一次能源
    [*]终端能源
    [*]供暖热需求


我这里显示了3个项目。
 

Basti2709

2016-01-18 13:33:36
  • #6


将供暖曲线调低有什么效果?



我收到了烟囱工的验收报告和专业承包商声明……其他的我得查一下。
 