非常感谢你们的回复!到目前为止我了解到,需要:
- 每个室内机可能需要两根管子(一根进、一根出?)
- 屋顶上的电源(或者说室外机附近的电源)
- 室内机的电源
(我们不采用总线系统)

冷凝水是在室内机处产生的(我猜的),也就是说我需要用一根管子将水排到污水管,对吗?这本身应该不成问题,更可能的问题是如果不采取措施,可能会有污水系统的异味。

关于制冷剂管线,关键点可能在哪里?听起来是较细的金属管,不同厂家的管径会有所不同吗?
原则上,这些管道的布置应该不会成为尚未进入生产阶段的木屋的巨大难题,对吗,还是会有问题?

我没考虑到重量问题,这样的屋顶每平方米允许承载多少重量?一个普通的室外机大概有多重?
 

Grundaus

2022-05-19 09:21:10
  • #2
准备工作实际上只是一个10厘米厚的空管和一个靠近室内机的插座。为此1300元我觉得太贵了。现在就铺设冷媒管我也不会做,只会弄脏,密封件会变脆,如果几年后换新冷媒,管道就不匹配。冷凝水可以流到任何地方,屋顶上、滴下来,甚至流到一个自己清空的托盘里。对于“简单”设备,只能连接一个室内机,因此通常3个内外机比1个外机和3个内机更便宜。
 

Dogma

2022-05-19 09:27:24
  • #3

- 我说的总线系统不是指KNX或类似系统,而是指某些厂商需要另外一根线作为室外机的总线连接。
- 在屋顶布线是很有用的 ;)
- 室内机通常不需要额外的电源线,因为由室外机供电
- 在谷歌搜索“制冷剂管绝缘”(是一个环状的)
- 如果你想把冷凝水接到排污管,必须安装一个存水弯
- 常用的制冷剂管径是1/4 x 3/8,通常普通设备都适用。铺设工作其实任何人都可以完成,只要注意室内机和室外机之间必须有连续的制冷剂管(否则漏点可能需要拆墙检查焊点)。同时不要超过厂家规定的最大管长。
 

Stefan001

2022-05-19 09:33:41
  • #4

我的空调师傅还说,冷凝水必须有一个自由落体距离,这样才能防止污水中的细菌进入空调系统。
 

Zubi123

2022-05-19 09:37:25
  • #5

室内机的供电线通常来自室外机。电缆可以直接通过空管铺设,或者现在就从室外机位置到室内机预先铺设电缆。



没错!



我不会在新建筑里这么做。那里会积水。我会在室内机的位置铺设或预留污水管道。
 

Nixwill2

2022-05-19 09:49:26
  • #6
人啊,这里真是热闹非凡!我在热感方面可不是孤军奋战 :D。

关于空管的事倒是有道理,我只是觉得直接铺设这两个“小管子”和一根电缆可能更简单,估计怎么弄都能弄得过去。但这也只是我的猜测……

听起来也没那么多!我觉得现在再加个污水管应该没问题。

我想我直接跟房屋供应商提提。你们这些文字让人有希望。

我查了一下室外机的重量,低于50公斤,这应当是屋顶完全能承受的重量吧?

我没找到管道最长能铺多长。这里有没有人知道一个大致数字?这样我就能更容易估算室外机除了屋顶以外还能放哪儿……
 

类似主题
12.02.2016带感应炉和3个插座的厨房岛电源线27
20.09.2016墙壁延伸到屋顶之外?!43
21.02.2017冷凝水排放冬季15
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
20.04.2018屋顶覆盖着假瓦 - 房屋已验收。12
19.06.2018帮助:查找高电费和水费的原因14
20.09.2023带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验1658
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
08.03.2020前院和花园的电力连接等23
21.04.2020排水管修理 - 如何密封?11
14.02.2021重新盖屋顶,不可能使用屋顶瓦片45
28.06.2020网络电源连接非常昂贵?!23
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
28.03.2021电力云体验与上网电价?94
07.01.2021户外空气-水源热泵冒烟和蒸汽25
02.06.2023屋顶绝缘层里的貂,我该怎么办???27
31.01.2022室外热泵非常吵 - 有什么选项?静音模式?影响?21
07.05.2024如何用地下电缆封闭空管?26

Oben