地暖系统中,壁炉炉只是玩具吗?

  • Erstellt am 2019-08-28 17:26:45

fragg

2019-08-29 07:43:20
  • #1
在控制式住宅通风系统中,你需要:

一个按照DITB认证的独立于室内空气的炉子(RLU)
为炉子提供的进风口(地面上或通过双层烟囱)
一个压力监测器(我们花了2000欧元买,但其实被宰了,因为安装时需要大量开凿,只能在施工阶段安装),它测量室内气压和烟气气压的差值,差值出现时会关闭通风系统。(这些都由你的区域烟囱检验员决定。不,你在初次验收时没有选择权。是的,烟囱检验员对你来说就像神一样,他的话就是法律,是的,可能其他地方的规矩完全不同,不,你不要和你的烟囱检验员争论)

我们用的是Justus Reno R炉子,炉子大约1000欧元,是RLU类型,重量约220公斤,因此比其他便宜的炉子更像是储热炉。当然无法与半吨砖石砌成的炉子相比。另一个优点是,砖石部件可以拆卸,这样炉子可以用手推车自己搬运(拆下来后只重约100公斤)。安装服务可以通过toom或其它带有手艺人服务的建材市场提供,花了我们700欧元(因为烟囱检验员要求的计算,否则只需200欧元)

由于我们有光伏系统,并且可以通过APP非常准确地看到暖气何时开关:是的,炉子的使用让暖气少开了。我曾经算过,大约在-6度以下,用199欧元一吨的木块燃料炉子比空气-水热泵经济。
是的,炉子可以长时间燃烧,如果整天开着,暖气基本不用开。

但是:炉子所在的房间温度会很舒适,26-27度,楼上正常温度是22度,且炉子房间面积是75平方米……

总的来说花了大约12,000欧元。但气氛很好,且冬天停电时:嘿,我地下室有300公斤褐煤……我才不在乎呢 :P
 

Domski

2019-08-29 09:06:24
  • #2
褐煤.... EiEiEi。别让绿色派别看到这个 !

基本上这倒是合适,我几乎用木材+水循环做一样的。但:在成本/收益计算中,只要标准家用技术正常运行,这种烟囱在量表的最下端。出于自给自足的原因这么做的人,也需要大量理想主义,因为一旦配备了受控居室通风系统,就需要烟炉的控制技术。但这也只能用电……
 

Fuchur

2019-08-29 10:13:23
  • #3
嗯,是的,但受控居住空间通风系统也是吧??断电 - 保护装置关闭 - 受控居住空间通风系统关闭 - 一切正常
 

Domski

2019-08-29 10:25:41
  • #4
总得有什么东西控制着受控居住通风的开关。这也需要电力。炉子的燃烧控制也一样。
 

Ibdk14

2019-08-29 10:45:44
  • #5
实际上是在走廊里的炉子吗?还是只是从走廊进行加料?客厅里没有观察窗?那么因为观火带来的舒适感的理由就排除了,只是为了取暖,或者我理解错了?
 

fragg

2019-08-29 11:20:04
  • #6

我的炉子上有这样一个杠杆。 我把它调到9点钟位置,然后某个双金属装置与通风控制一起工作。
 

类似主题
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
15.05.2016带水套的壁炉经验34
30.06.2016KFW 55 住宅的壁炉22
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
21.03.2017壁炉和一氧化碳29
22.01.20182016年新建建筑节能条例中的壁炉或炉灶10
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
11.06.2018在新建房屋中,壁炉今天还实用吗——经验?63
06.06.2018空气源热泵与循环水壁炉的组合18
01.07.2019200平方米新建筑使用哪种供暖?54
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben