地暖解释 - 法律规定

  • Erstellt am 2023-12-06 20:34:56

WilderSueden

2023-12-07 10:06:12
  • #1
35度当然是最大值。用32度或30度进行计算并非不允许,但会增加工作量,因此绝大多数建筑公司都会采用35度。
 

Pacmansh

2023-12-07 10:14:39
  • #2
抱歉,我表达得不清楚。我的意思是35°是否在某处被定义为最大值。
 

Harakiri

2023-12-07 11:12:29
  • #3
你们始终有权不确认执行计划,直到所有问题、需求或修改得到回复或整合为止。

但几乎没有人会自愿且免费帮你实现flow30,因为这涉及更多的规划工作量,可能还会导致施工时的额外费用。你必须接受这些额外费用——成品房供应商通常对此收费较高(除非你事先在合同中明确约定)。

也有可能他们会拒绝,声称无法实现。那时你处境很不利,因为如果你想用一份报告来反驳另一份报告,最终会严重耽误你的时间进度(价格保证等方面也是如此)。
 

Daniel-Sp

2023-12-07 11:24:30
  • #4
早上好
那合同上到底固定了什么?
 

WilderSueden

2023-12-07 11:30:28
  • #5

我 unfortunately 没有原始资料,但这应该是一个很好的起点。

地暖的最高供水温度

根据 DIN EN 1264,地暖表面温度不得超过 35°C。平均表面温度为 29°C。为了达到根据 DIN 4724 和 4725 标准施工的地暖温度,设计采暖面积时采用以下系统温度(供回水温度):

    [*]35°C/28°C
    [*]32°C/28°C
    [*]30°C/26°C
    [*]45°/35°C(旧)

无论地暖是采用低温还是高温供水,每套地暖系统都应遵守 DIN 标准规定的最高温度限制。供水温度最高为 35°C(旧系统最高可达 55°C),温差为 5°C(供回水温差)。
 

xMisterDx

2023-12-07 18:58:41
  • #6
如果你想把预热温度设定在32或30°C,务必要准备好一笔可观的费用。根据经验,这通常是一个四位数的金额,别让你们大吃一惊。需要重新计算,需要更多的采暖回路,也就是说,需要更大的分配器、更多的管子、更多的铺设工作,等等。费用主要来自于人工和技术设备。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.07.2013地暖引起的额外费用11
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
22.06.2018未经授权的高质量工作 - 额外费用25
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
18.01.2021地暖设计的自发改进33
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60
29.08.2025无坡度的露台 - 根据哪个DIN标准/规定?14

Oben